Avfrostning frånluftsvärmepump
Hej allihopa!
Har en thermia ventec frånluftspanna där jag kan ställa när avfrostning ska ske (kan ställa den från 0 till -10 grader). De är alltså förångningstemperaturen jag kan ställa när den ska göra en avfrostning.
Vad är optimalt att ställa den på? 🤔
God fortsättning på er och tack på förhand 🙏
Har en thermia ventec frånluftspanna där jag kan ställa när avfrostning ska ske (kan ställa den från 0 till -10 grader). De är alltså förångningstemperaturen jag kan ställa när den ska göra en avfrostning.
Vad är optimalt att ställa den på? 🤔
God fortsättning på er och tack på förhand 🙏
Hej! Den modellen är egentligen inte gjord för att arbeta med regelbunden avfrostning även om den kan hantera avfrostning. Har man en normal bostad kommer avluftstemperaturen alltid att ligga över 0 grader så att den inte frostar på. Kompressorn ger bara ca 2 kW. NIBE har motsvarande modeller och där startar den avfrostning när förångningstemperaturen fallit till -8 °C vilket jag kan tycka är väldigt lågt.
Tack för svar!J Josth skrev:Hej! Den modellen är egentligen inte gjord för att arbeta med regelbunden avfrostning även om den kan hantera avfrostning. Har man en normal bostad kommer avluftstemperaturen alltid att ligga över 0 grader så att den inte frostar på. Kompressorn ger bara ca 2 kW. NIBE har motsvarande modeller och där startar den avfrostning när förångningstemperaturen fallit till -8 °C vilket jag kan tycka är väldigt lågt.
Pratade med en montör på thermia, han sa att grundinställning var -2grader på avfrostning. Men de var inga problem att sänka till iaf minus 4/5 grader på förångningstemperaturen innan den avfrostar.
Har ställt den på minus 3 grader nu och har kunnat ställa ner fläkten en aning.
Vad tror du om de josth?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
Tänk på att man förlorar värdefull gångtid för kompressorn när den stannar och avfrostar. Jag har tidigare försökt räkna en del på detta och kom fram till att man ser ut att förlora mer på mindre gångtid än man vinner på sparsam ventilation och låg förångningstemperatur vid ett par få minusgrader. Det är först med den "nya" kraftigare typen av frånluftsvärmepumpar som kyler avluften ner till ca -15 grader som man verkligen tjänar på det hela.
Japp.J Josth skrev:Tänk på att man förlorar värdefull gångtid för kompressorn när den stannar och avfrostar. Jag har tidigare försökt räkna en del på detta och kom fram till att man ser ut att förlora mer på mindre gångtid än man vinner på sparsam ventilation och låg förångningstemperatur vid ett par få minusgrader. Det är först med den "nya" kraftigare typen av frånluftsvärmepumpar som kyler avluften ner till ca -15 grader som man verkligen tjänar på det hela.
jag har tempen lite lägre ställd på pannan då jag har braskamin och eldar rätt mycket. Så de är endast när huset är som kallast som förångningstemperaturen går ner på minusgrader (cirka 1-2 minus). Har fläkten ställd på 75% (ska enligt ventilationsfirman som ställde in räcka med 50%).
NU när huset är varmt av eldning och av sol ligger förångaren på +1 grad 👍
Nu har jag en annan fråga josth.J Josth skrev:Tänk på att man förlorar värdefull gångtid för kompressorn när den stannar och avfrostar. Jag har tidigare försökt räkna en del på detta och kom fram till att man ser ut att förlora mer på mindre gångtid än man vinner på sparsam ventilation och låg förångningstemperatur vid ett par få minusgrader. Det är först med den "nya" kraftigare typen av frånluftsvärmepumpar som kyler avluften ner till ca -15 grader som man verkligen tjänar på det hela.
När min kompressor startar så tar de typ 10-15 minuter innan förågningstempersturen går ner. Ska de vara så?
Eller ska förågningstemperaturen gå ner direkt när kompressorn startar? 🤔
Har kollat vidare på de här. När kompressorn startar så sjunker förångartempen direkt i till typ 5 grader. Sen höjs den igen till rumstemperatur eller några grader över de.J Josth skrev:
Sen kan de ta allt mellan 5 och 30 minuter innan förångartempen sjunker igen till runt 0an.
Har även kollat på vad pumpen drar och den drar mer el när förångartemperaturen har sjunkit.
Har även kollat med 2 andra som har dessa pumpar, båda upplever precis samma.
Väldigt märkligt!