Har ett fyrledarsystem (och således PEN) in till en normcentral. Storleken på PEN verkar stämma med rekommendation om 10mm2, osäker dock på faserna men dem ser också ut att vara 10 mm2.
Nu hade jag tänkt att använda en radplint innan HB för att parallellmata en central till.
Vad bör jag använda för area på dessa 3 faser som ska till den andra HB?
De 3 Huvudsäkringarna i mätarskåpet ligger på 25 amp.
Nu hade jag tänkt att använda en radplint innan HB för att parallellmata en central till.
Vad bör jag använda för area på dessa 3 faser som ska till den andra HB?
De 3 Huvudsäkringarna i mätarskåpet ligger på 25 amp.
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 837 inlägg
För att kunna svara på detta behöver vi veta
- önskad belastning i central nr 2,
- förimpedans i mätarskåpet (fråga nätägaren) eller i central 1 (mät med vattenkokarmetoden),
- area och längd på ledningen till första centralen, och
- längd på ledningen till central 2 och eventuellt dess förläggningssätt.
- önskad belastning i central nr 2,
- förimpedans i mätarskåpet (fråga nätägaren) eller i central 1 (mät med vattenkokarmetoden),
- area och längd på ledningen till första centralen, och
- längd på ledningen till central 2 och eventuellt dess förläggningssätt.
Oj, där får jag nog fördjupa mig. Hade en initial tanke att det var 6 mm2 alt 10 mm 2 som gällde men behöver kanske mer specifikt räknas framBo.Siltberg skrev:
För att kunna svara på detta behöver vi veta
- önskad belastning i central nr 2,
- förimpedans i mätarskåpet (fråga nätägaren) eller i central 1 (mät med vattenkokarmetoden),
- area och längd på ledningen till första centralen, och
- längd på ledningen till central 2 och eventuellt dess förläggningssätt.
Då ska vi se. Förimpedans 0,0896 Ohm.Bo.Siltberg skrev:
För att kunna svara på detta behöver vi veta
- önskad belastning i central nr 2,
- förimpedans i mätarskåpet (fråga nätägaren) eller i central 1 (mät med vattenkokarmetoden),
- area och längd på ledningen till första centralen, och
- längd på ledningen till central 2 och eventuellt dess förläggningssätt.
Belastning central 2 - en frånluftsvärmepump ( avsäkrad 3x16 amp) samt en luftvärmepump avsäkrad 10 amp)
Area på inkommande faser till central 1 är sannolikt 10 mm2 vad det ser ut som. Sträcka från mätarskåpet drygt 1-2 m.
Längd på ledning till central 2 ( från central 1) drygt 40 cm. Förläggs rakt ner bakom centralen ( central 2 är precis under central 1)
Jo det var grundtanken men har ju samtidigt ingen lust o lägga dubbelt, vilket det isf blir om det ska grenas av där. Har tråkiga erfarenheter av det. Lägger inte ens dubbelt på VU, inte ens om det finns dubbla plintar. Kopplar alltid med Wago bakom om det ska vidarekopplas och tråd fram .E elmont skrev:

