Har en tank på ca 20 liter med bilventil i ena sidan.
När jag flytta in var trycket på kallvatten i köket katastrofdåligt.
Provade då o trycka in ventilen , ingen luft el vatten kom då.
Provade pumpa med handpump o tömd behållare.
Men efter ett tag bublar det i vv beredaren.samt vatten kommer ur ventilen
Men Trycket i kranarna är nu ok .
men pumpen startar efter ca 1 liter, detta är störigt då pumpen står inomhus.
Kolla på jula o då har dom liknande med ventilen men ingen blåsa i?? Trodde hydrofor fyldes i toppen ?
Denna tank är liggande
Hur ofta ska ett friskt system starta?
Trycket på tanken är runt 3 bar.
Skruva upp den på 4 men då starta den oftare o barmätaren fastnade på 4 bar =sönder.
 
Det låter som att du har en hydropress med trasigt membran. Om du har en hel hydropress med rätt tryck i så borde det rinna kanske en tredjedel av hydropressens volym innan pumpen startar. Det beror även på tillslagstryck och frånslagstryck, men en liter är definitivt för lite. Du bör nog byta hydropress.
 
Ok .
Ville höra innan så man inte köper en o har samma problem igen..
Har typ blivit en dröm om att ens kunna spola på toan utan att pumpen ska dra igång minst 4 ggr..
Tack för svaret
 
Sån tank tror jag att jag såg på k-rauta för typ 600kr häromdagen! Liggande hydropresstank alltså!
 
Sökte på deras sida men hittade bara kompletta med pump..
Tänkte jag skulle passa på och öka volymen när den ändå byts.
Rinkaby rör hade men vill gärna känna o klämma på det jag köper så får leta vidare i skåne
 
Blev till slut ny pump och ny tank på 50 liter istället fördom 20-25 som den gamle var på.
Kom fram till att den gamla pumpen desutom låter typ dubbelt så mycket än normalt.
Tog en liten utflykt till rinkaby rör o köpte det där..
Nu ska bara vvs nissen bygga om lite rör här sen blir det nog bra..
Tackar för svaren
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.