Är det någon vinst i att stänga av cirkulationspumpen....
Har en aerotemper i garaget som då givetvis är kopplad mot en termostat.
Nu sitter acctank samt shunt etc i pannrummet i källaren, så när önskad temperatur är uppnådd så stannar aerotempen men cirkulationspumpen fortsätter att pumpa runt vattnet.
Funderar nu på om jag skulle vinna något på att få till en styrning som stänger av cirkulationspumpen när aerotempen inte jobbar, och givetvis startar när Aerotempen sedan startar på nytt.
Det är en 25-30 m slinga som vattnet pumpas runt i utan att Aerotempen är i gång och värmen borde komma bättre till "nytta" i acctanken.
Tänker jag i rätt banor här?
Nu sitter acctank samt shunt etc i pannrummet i källaren, så när önskad temperatur är uppnådd så stannar aerotempen men cirkulationspumpen fortsätter att pumpa runt vattnet.
Funderar nu på om jag skulle vinna något på att få till en styrning som stänger av cirkulationspumpen när aerotempen inte jobbar, och givetvis startar när Aerotempen sedan startar på nytt.
Det är en 25-30 m slinga som vattnet pumpas runt i utan att Aerotempen är i gång och värmen borde komma bättre till "nytta" i acctanken.
Tänker jag i rätt banor här?
Tackar, tog ett tag att förverkliga planerna, men har nu fått det fixat.
egentligen borde man väl ha det så att shunten stängdes när strömmen bryts....?
Men när nu inte pumpen cirkulerade vattnet hela tiden så tog jag och höjde framlednings temperaturen på shunten,
så när Aerotempern skall till och jobba så matas det lite varma vatten och temperaturen kommer upp i önskad temp fortare.
rätt tänkt eller?
egentligen borde man väl ha det så att shunten stängdes när strömmen bryts....?
Men när nu inte pumpen cirkulerade vattnet hela tiden så tog jag och höjde framlednings temperaturen på shunten,
så när Aerotempern skall till och jobba så matas det lite varma vatten och temperaturen kommer upp i önskad temp fortare.
rätt tänkt eller?