4 742 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Antal downlights på en DIM-01
Hej!
Har en fundering..
Om man har några LED-downlights med en systemeffekt på 5W som dimras via bakkant. Och vill styra de med en Plejd DIM-01 som klarar 200VA via bakkant.
Kan man då ha 40 st downlights på den Plejdpucken? Det kan väl inte stämma, känns ju som att det är för många, eller?
Räknade 200VA/5W=40st
Mvh
Har en fundering..
Om man har några LED-downlights med en systemeffekt på 5W som dimras via bakkant. Och vill styra de med en Plejd DIM-01 som klarar 200VA via bakkant.
Kan man då ha 40 st downlights på den Plejdpucken? Det kan väl inte stämma, känns ju som att det är för många, eller?
Räknade 200VA/5W=40st
Mvh
Bästa svaret
VA och W är två olika storheter. VA, voltampere är måttet på den skenbara effekten. För att få reda på den skenbara effekten dividerar man effekten i watt med effektfaktorn. Effektfaktorn, eller kanske t.om den skenbara effekten borde gå att hitta i armaturens eller ljuskällans datablad.
LED med bra drivelektronik BÖR inte ha en effektfaktor lägre än 0,85.
Om så är fallet har dina downlight en skenbar effekt på ca 6VA.
Det innebär att du kan ha 33st downlight på dimmern innan den är maxad. Men att lasta dimmern maximalt är inte att rekommendera då livslängden troligtvis blir förkortad.
LED med bra drivelektronik BÖR inte ha en effektfaktor lägre än 0,85.
Om så är fallet har dina downlight en skenbar effekt på ca 6VA.
Det innebär att du kan ha 33st downlight på dimmern innan den är maxad. Men att lasta dimmern maximalt är inte att rekommendera då livslängden troligtvis blir förkortad.
Redigerat:
Klicka här för att svara