Ska ansluta en ikea-häll och har en inkommande fas 4mm2.
Tänkte göra en fast anslutning men det verkar svårt att få tag på 3g4 annat än via nätbutiker.
Kan man dra 4mm FK i rör eller är det för mycket fullösning? En annan fullösning är väl att använda 5g4 men bara nyttja en fasledare?
Tacksam för input.
 
  • Gilla
ChisterÖ
  • Laddar…
Jag hänger inte med riktigt här.
Har en enfas eller trefas till huset/lägenheten?
Har du eller ska du installera en gruppledning till hällen?
Är det gruppledningen eller anslutningsledningen som du frågar om?
 
Ja det kanske var lite otydligt. Gruppledningen finns redan (4mm 20A enfas).
Det är anslutningsledningen jag undrar över.
 
Till 20A räcker 2,5 kvadratmillimeter i en anslutningssladd.
 
Bara för att förtydliga.

Normalt sett så kan man gå ned ett "steg" i area för en anslutningskabel. Den går ju bara från en anslutningsdosa till en apparat. Den går normalt relativt öppet, får bra kylning. Den är kort, så det blir inget större spänningsfall.

Så om tumreglen är 4 kvmm för den fasta delen av matningen, så kan ansl. kabeln (om den är kort och ligger fritt) vara 2,5 kvmm.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Ok, men då kör jag på 3g2,5. Det finns ju i bygghandeln.
Tack för svar!
 