Har en sådan här (bild nedan) som jag nyss kopplat in, den var helt oanvänd trots att han säkert var ny för en 30år sedan.
Tyvärr går han bara igång på en av de tre kontaktorerna. Dvs han går nu endast på 6kW.
Har försökt kontroll mäta mig fram till problemet men har kört fast lite. Bifogar en bild på elschema nedan.
Har byglar om pannan till 15kw bygling och mätt så att kontaktorerna har ström.
Termostaten verkar fungera man hör hur den "klickar" när den försöker slå på respektive kontaktor men har mätt upp att det bara finns fas fram till ett av de fyra stegen på 4stegs - termostaten.
Vilket borde betyda att, det är något med byglingen som gör att den inte går som den ska? Tilläggas bör att det saknas en effektvakt som ska kopplas in på denna kontakten (bild nedan). Men det borde kunna gå att koppla så att man kan köra utan effektvakt?
Här är en bild ner i lådan så ni ser hur det ser ut
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Tyvärr går han bara igång på en av de tre kontaktorerna. Dvs han går nu endast på 6kW.
Har försökt kontroll mäta mig fram till problemet men har kört fast lite. Bifogar en bild på elschema nedan.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Har byglar om pannan till 15kw bygling och mätt så att kontaktorerna har ström.
Termostaten verkar fungera man hör hur den "klickar" när den försöker slå på respektive kontaktor men har mätt upp att det bara finns fas fram till ett av de fyra stegen på 4stegs - termostaten.
Vilket borde betyda att, det är något med byglingen som gör att den inte går som den ska? Tilläggas bör att det saknas en effektvakt som ska kopplas in på denna kontakten (bild nedan). Men det borde kunna gå att koppla så att man kan köra utan effektvakt?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Här är en bild ner i lådan så ni ser hur det ser ut
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Effektvakten får ju fas på F på kontakten och skickar ut på 1, 2, och 3 beroende på hur mycket den tycker att den kan kräma på. Om du inte ska ha effektvakt alls så kan du bygla från 1 till 3, 4, 5, och 6 på effektvalsplinten.
Nackdelen är att den går då på antingen 0 eller 15kW, inte stegvis som den gör när man har effektvakt.
Alternativt byglar man på annat sätt för att få 3, 6, 9, 12 eller 15kW beroende på vilket behov man har
Nackdelen är att den går då på antingen 0 eller 15kW, inte stegvis som den gör när man har effektvakt.
Alternativt byglar man på annat sätt för att få 3, 6, 9, 12 eller 15kW beroende på vilket behov man har
Redigerat:
Tack för svar! Du har nog rätt i att man borde kunna bygga om den så.
Men effektvakten borde inte begränsa effekten såvida inte uttaget närmar sig max effekt.
Det är väll ändå 4 stegs termostaten som ser till att den inte går endast på 0 eller 15 kw?
Utan på 6, 9, 12, 15kw eller har jag fel?
Men effektvakten borde inte begränsa effekten såvida inte uttaget närmar sig max effekt.
Det är väll ändå 4 stegs termostaten som ser till att den inte går endast på 0 eller 15 kw?
Utan på 6, 9, 12, 15kw eller har jag fel?
Byglade om enligt Emil_k's instruktioner och allt fungerar frid och fröjd, Tack för hjälpen!
Fick dock en liten följdfråga, i manualen står det att vid strömavbrott ska den endast gå igång på 6 kW och under kommande två timmar stega upp till max effekt. Nu fick jag dock ut max effekt direkt vid tillslag, någon som har en idé om hur det kan komma sig?
Fick dock en liten följdfråga, i manualen står det att vid strömavbrott ska den endast gå igång på 6 kW och under kommande två timmar stega upp till max effekt. Nu fick jag dock ut max effekt direkt vid tillslag, någon som har en idé om hur det kan komma sig?
Hej, ser att du har en ÄMW panna, jag fick tag i en likadan igår. har dock lite frågor kring den som jag söker information om. Som jag förstår det så är det ju cirkulationspump inbyggd i den? går det att ställa hastighet på den eller måste man byta pump isf, också ser jag en skymt av ett expansionskärl bakom pannan, hur har den fungerat för dig?
Med vänlig hälsning, Andreas
Med vänlig hälsning, Andreas
Hej, min hade ingen inbyggd CP men som tidigare inlägg beskrev ev plikt för inkoppling av en extern.
Pannan har fungerat kanon. Inte det billigaste uppvärmning sättet men fungerar gör det
Expansionskärl öppet eller stängt är ju ett måste för bra cirkulation. Tog bort det öppna a och satte in denna med blåsa ur försäkringsgivare de
Mvh
Pannan har fungerat kanon. Inte det billigaste uppvärmning sättet men fungerar gör det
Expansionskärl öppet eller stängt är ju ett måste för bra cirkulation. Tog bort det öppna a och satte in denna med blåsa ur försäkringsgivare de
Mvh
