Kom hem från semestern inatt och nu funkar inte vattnet i huset.
Har eget vatten, hydrofor, 90m djupt hål med nån pump där nere i hålet. Alla säkringar kollade, 3-faspump.

Motorskyddet som sitter på väggen hade slått ifrån och går nu inte slå på igen, startknappen fastnar inte i intryckt läge. Vad kan det vara för fel? Vi har varit borta 4 veckor och jag antar att pumpen inte gått alls under den tiden, kan den typ ha "fastnat"?

Vem ringer man i göteborgstrakten nu en lördagsmorgon? Vvs-are eller elektriker? Eller nån pumpspecialist?

Hydrofor, motorskydd och tryckbrytaren ser hyfsat nya ut, står 2007 på hydroforen. Ingen aning om pumpens ålder, vi har bott där 4år.
 
Sitter tryckvakten (elektriskt) innan eller efter motorskyddet?

Eftersom motorskyddet har slagit ifrån och inte går att återställa/starta så är det antingen fel i motorskyddet eller i motorn/pumpen eller tryckvakten om den sitter efter motorskyddet.

Det första du kan göra är att lyfta upp pumpen och kolla så att inget sitter fast i pumpen.

En sak som också kan kollas (om man behärskar el) är att koppla loss utgående trådar från motorskyddet för att kolla om det är den som har gått sönder.
 
Byt säkringarna bara för att vara säker på att dom är hela.
Kolla spänningen över alla faserna.
 
  • Gilla
Nyfniken
  • Laddar…
Motorskyddet sitter före tryckvakten.

Under plastkåpan till tryckvakten finns en knapp. Vilken funktion har den? Håller jag den intryckt samtidigt som jag trycker på startknappen på motorskyddet så stannar startknappen kvar i sitt läge. Släpper jag den så hoppar startknappen ut igen.

har automatsäkringar och har slått dom av och på några ggr
 
Låter som att tryckvakten har gett sig då eftersom det funkar i tvångskörning, men jag gissar iofs bara att du har ett kontaktormotorskydd. Lite bilder skulle underlätta.
 
snaggletooth skrev:
Låter som att tryckvakten har gett sig då eftersom det funkar i tvångskörning, men jag gissar iofs bara att du har ett kontaktormotorskydd. Lite bilder skulle underlätta.
Jag var lite otydlig. Det är bara startknappen som stannar i intryckt läge. Pumpen går inte igång, det brukar höras när vattnet pumpas in i hydroforen men nu är det knäpptyst.
Ska fixa några bilder.
 
Håller med Snaggletoth. Något är skumt med tryckvakten. Motorskyddet löser om t ex en fas saknas till pumpen. Kan vara glapp i tryckvakten. Koppla ur pumpen och mät spänningen på "pumpsidan" när motorskyddet är tillslaget.
Känner du dig osäker tillkalla en pumpservicefirma eller elfirma.
 
Bilder på tryckvakt och motorskydd,
ImageUploadedByByggahus.se1389440674.291861.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

ImageUploadedByByggahus.se1389440580.304927.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Aha, då klarnar då nog lite. Förmodligen är det då kortslutning någonstans eftersom motorskyddet löser direkt vid återställning. (När du trycker på tryckvakten bryts antagligen kretsen till pumpen, och då går motorskyddet att återställa)
 
Kolla om det finns en kopplingsplint under locket vid borrhålet. Det myckna regnandet kan ha gjort att det blivit kortis där. Ofta kopplar man gummikabeln från pumpen till t ex EKKJ-kabel i en plikt som sitter precis ovanför borrhålet under locket.
 
Ja i kopplingsplinten kan det nog varit kortslutning, fanns diverse gråsuggor, spindlar och lera där. Luktade lite bränt också. Tyvärr funkar det ändå inte men nu löser säkringarna i centralen ut istället.
ImageUploadedByByggahus.se1389448104.499116.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Har du åtgärdat kopplingsdosan, alltså bytt ut den o gjort nya anslutningar? Om så är fallet, är allt rättkopplat så du inte har en kortslutning pga felkoppling istället? Och för sakens skull, löser säkringen när du återstället motorskyddrt lr löser den oavsett?
 
Ja kopplingsdosan i brunnen är bytt och allt kopplat exakt som innan.

Det går en säkring varje gång jag trycker på start på motorskyddet. Smäller och blixtrar till i den också.
Om jag håller in knappen på tryckbrytaren och sen trycker på start så går säkringen först när knappen på tryckbrytaren släpps upp.
 
Ytterligare försök kommer bara att fördärva motorskyddet till slut. Så jag tror det är dags att ta fram ett mätinstrument nu.Vanlig Ohm-mätning fungerar att mäta med om det är en stum kortslutning, men är det bara överslag så är en isolationstestare nödvändig för att ta reda på om det är pumpen eller kabeln fram till brunnen som är boven.
 
Har du tur i oturen så skulle det kunna vara tryckvakten också, att den för sliten och det har blivit överslag i den som bara märks den går till.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.