Om man ska ansluta eklk 5g1,5 till en infälld kopplingsdosa på vägg och vill få det snyggt. Hur gör man m Täcklocken, Täcklocken med kabelutlopp som jag hittat har för smala utlopp för denna typ av kabel. Hur löser man det snyggast?
 
Redigerat:
Genom att inte blanda infälld och utanpåliggande kabel ;).

Nåja, du kan antingen skära ut en öppning i locket vilket kan bli bra om man är noggrann, eller borra ett hål snett in i dosan.

Det finns täcklock som är lite upphöjda som kan underlätta, t.ex E1424330
 
Det finns även specialla lock för detta där det är en gutning i plasten för en kabel.
 
Lösningen är att man inte använder EKLK. ;)
Vad är det för utymme? Är det ett bostadsrum, i såfall hade EKRK/kulo varit ett bättre val. Det är efter den kabeln doslocken med utlopp är konstruerad (antar jag i alla fall).

//Patrik
 
EXK är ett annat alternativ om det inte är inomhus.
 
En badrumsfläkt ska anslutas. Tänkt att dra kabeln i rör på vinden i för att sedan komma ner genom taket i tvättstugan och anslutas i infälld kopplingsdosa på vägg.
 
Är det en trefas badrumsfläkt :screwy:

Men om du måste ha 5-ledare och kabeln mestadels ska gå i rör så kan du ta en vanlig EKK-light, dessa får plats i lockets näsa.
 
Nä behöver egentligen bara 4 ledare... Men fick höra att eklk var bra eftersom de har biledare, tyvärr är den för tjock för doslock m kabelutlopp.
 
Redigerat:
Finns ingen anledning till att välja EKLK i ditt fall, ett alternativ är att sätta en kulodosa uppe vid taket där röret kommer fram och dra fk i röret och en kabelsnutt mellan dosorna, då slipper du böket med enledaren i fläkten.
 
Så ekk funkar? El. Kulo?
 
kobenet skrev:
Nä behöver egentligen bara 4 ledare
Notera att EKK-light, EKRK, EKLK osv finns på hylla i de vanliga affärerna som 4G1.5 också.
 
EKK om det är ett badrum, INGEN kulo i våtutrymmen. Sitter dosan i ett "torrt" rum funkar kulo.
 
Det är ganska tufft att få in en EKK femledare i ett längre rör, försök hitta EXK eller liknande som är betydligt klenare om röret är mer än någon meter och har böjar. Alternativt välj ett 20 mm rör.
 
Ska man dra in EKK en längre bit i ett rör skalar man upp den bit som ska in i röret och lämnar bara ca en dm oskalat som man låter gå in i röret.
 
Jo, självklart.

Av någon anledning förutsatte jag att båda ändar skulle vara mantlade, men det går ju även att skala enbart mitten om man vet längden i förväg.
 