1 869 läst ·
4 svar
2k läst
4 svar
50 m jordkabel till 2000 W enfas-vattenpump
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
För att kunna räkna på ledningar behöver man veta hur hela kretsen ser ut, närmare bestämt hur nätets "styrka" ser ut före den punkt där du tänkt ansluta denna kabel, ännu mer exakt så är det "förimpedansen" jag är ute efter - ledningens totala impedans från transformatorkiosken och fram till anslutningspunkten. Den kan du mäta upp själv mha "vattenkokarmetoden" (sök).
Vattenpump vid sjön låter som en fritidsstuga långt ifrån civilisationen, dvs ett svagt elnät. 50 meter 1.5 mm² blir där ett gränsfall-. En annan faktor man behöver veta är typ av säkring. Det kan gå på marginalen med en 10 A smältsäkring i ditt fall, men troligen inte om du har en C 10 A dvärg. En B 10 A dvärg skulle däremot kunna fungera.
Men så har vi JFBer. Med en JFB tillåts längre ledningar, så det är också en faktor att räkna med.
Och till sist har vi spänningsfallet. Då du redan provat och funnit att pumpen inte brunnit upp så kanske den går med på ett relativt högt spänningsfall. Spänningsfallet blir nämligen aningen högt med denna längd och area på kabeln, men inte alarmerande. Det beror också som sagt på hur starkt nätet är innan. 2.5 mm² EKKJ skulle ju vara bättre här ur alla synvinklar utom möjligen priset.
Den andra aspekten på "fungerar" är om säkringen har förutsättningar för att göra sitt jobb vid ett fel (kortslutning), vilket beror på vilken kortslutningsström som uppstår längst bort i kabeln vilket beror på kabelns area och nätets styrka. Detta har du säkert inte haft (o)turen att prova, så det vet du inte. Det är det som är en viktiga aspekten att räkna på. En JFB hjälper till här, mycket.
Vattenpump vid sjön låter som en fritidsstuga långt ifrån civilisationen, dvs ett svagt elnät. 50 meter 1.5 mm² blir där ett gränsfall-. En annan faktor man behöver veta är typ av säkring. Det kan gå på marginalen med en 10 A smältsäkring i ditt fall, men troligen inte om du har en C 10 A dvärg. En B 10 A dvärg skulle däremot kunna fungera.
Men så har vi JFBer. Med en JFB tillåts längre ledningar, så det är också en faktor att räkna med.
Och till sist har vi spänningsfallet. Då du redan provat och funnit att pumpen inte brunnit upp så kanske den går med på ett relativt högt spänningsfall. Spänningsfallet blir nämligen aningen högt med denna längd och area på kabeln, men inte alarmerande. Det beror också som sagt på hur starkt nätet är innan. 2.5 mm² EKKJ skulle ju vara bättre här ur alla synvinklar utom möjligen priset.
Den andra aspekten på "fungerar" är om säkringen har förutsättningar för att göra sitt jobb vid ett fel (kortslutning), vilket beror på vilken kortslutningsström som uppstår längst bort i kabeln vilket beror på kabelns area och nätets styrka. Detta har du säkert inte haft (o)turen att prova, så det vet du inte. Det är det som är en viktiga aspekten att räkna på. En JFB hjälper till här, mycket.
Klicka här för att svara
