3 767 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
400v på armaturer, lyste ändå?
Sida 1 av 2
Va med om ett fel idag och skulle vilja ha lite mer kött på benen om detta.
lagerlokal, 6 rader med 2*58w armaturer varav 3 rader (ca 40 armaturer) ligger på en 3fas grupp, de andra 3 raderna (även där ca 40 armaturer) ligger på en annan 3 fasgrupp.
Problemet va att där blev nån form av kortslutning och allt släcktes, åkte till platsen och konstaterade snabbt att en säkring hade gått och oturligt nog så låg belysningsmanövern på den belysningsfasen, så i all hast så la jag manövern på en annan fas och fick igång de mesta av belysningen igen förutom var tredje armatur i de 3 sista raderna.
(Manövern har jag idag lagt på egen säkring)
Vid senare tillfälle så börja jag felsöka i raderna och lokaliserade snabbt 2 fel, 1 va 2 trådar som låg nära en varm drossel och hade smällt ihop, de andra va att 8:de sista armaturen inte hade nollan inkopplad, den har aldrig varit inkopplad till de sista armaturerna sen installationen va utförd.
Alltså måste de sista armaturerna varit utan nolla och 400 v har strömmat igenom dessa och de har ändå fungerat.
En vis man sa till mig att om belastningen är helt jämn ex 4 armaturer per fas så blir det nån form av "nolla" som gör att de ändå får sina 230v och kan lysa, men det hade fungerat fram till något lysrör hade gått sönder (blir då ojämn belastning mellan faserna) eller som i detta läget 1 fas borta pga kortis.
Nu har jag en bunke brända lysrör, drosslar osv på de sista armaturerna där nollan va borta. (kedjereaktion)
Men kan någon förklara detta på ett begripligt sätt hur den kan fixa 230v med jämn beslastning?
För armaturerna har fungerat fram tills nu när det blev kortis.
lagerlokal, 6 rader med 2*58w armaturer varav 3 rader (ca 40 armaturer) ligger på en 3fas grupp, de andra 3 raderna (även där ca 40 armaturer) ligger på en annan 3 fasgrupp.
Problemet va att där blev nån form av kortslutning och allt släcktes, åkte till platsen och konstaterade snabbt att en säkring hade gått och oturligt nog så låg belysningsmanövern på den belysningsfasen, så i all hast så la jag manövern på en annan fas och fick igång de mesta av belysningen igen förutom var tredje armatur i de 3 sista raderna.
(Manövern har jag idag lagt på egen säkring)
Vid senare tillfälle så börja jag felsöka i raderna och lokaliserade snabbt 2 fel, 1 va 2 trådar som låg nära en varm drossel och hade smällt ihop, de andra va att 8:de sista armaturen inte hade nollan inkopplad, den har aldrig varit inkopplad till de sista armaturerna sen installationen va utförd.
Alltså måste de sista armaturerna varit utan nolla och 400 v har strömmat igenom dessa och de har ändå fungerat.
En vis man sa till mig att om belastningen är helt jämn ex 4 armaturer per fas så blir det nån form av "nolla" som gör att de ändå får sina 230v och kan lysa, men det hade fungerat fram till något lysrör hade gått sönder (blir då ojämn belastning mellan faserna) eller som i detta läget 1 fas borta pga kortis.
Nu har jag en bunke brända lysrör, drosslar osv på de sista armaturerna där nollan va borta. (kedjereaktion)
Men kan någon förklara detta på ett begripligt sätt hur den kan fixa 230v med jämn beslastning?
För armaturerna har fungerat fram tills nu när det blev kortis.
är väl typ "basics" i 3-fasteori...
hur kan en 3fasmotor med 230v lindningar funka utan nolla?
varför flyter ingen ström i nollan (behövs inte ens nån nolla sålänge lamporna inte går sönder) om man kopplar 3st 230v 100w glödlampor till varsin fas?
just för att 3 fas funkar så att strömmarna tar ut varandra pga fasförskutningen, de 3 faserna ger aldrig max samtidigt, därför kan de turas om att dela på samma nolla.
är du elektriker?
hur kan en 3fasmotor med 230v lindningar funka utan nolla?
varför flyter ingen ström i nollan (behövs inte ens nån nolla sålänge lamporna inte går sönder) om man kopplar 3st 230v 100w glödlampor till varsin fas?
just för att 3 fas funkar så att strömmarna tar ut varandra pga fasförskutningen, de 3 faserna ger aldrig max samtidigt, därför kan de turas om att dela på samma nolla.
är du elektriker?
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
En till liten historia 
Ladugårdsbygge, vi har monterat 13 st metallhalogenare, 2 st 3-fas matningar tillfälligt matade via stickpropp (centralen ej anlänt ännu). Allt frid och fröjd tills byggarna bestämmer sig för att byta skarvkabeln som matar belysningen till en utan nolla. Pang. Tretton metallhalogenlampor fattigare
Armaturerna klarade sig dock
Ladugårdsbygge, vi har monterat 13 st metallhalogenare, 2 st 3-fas matningar tillfälligt matade via stickpropp (centralen ej anlänt ännu). Allt frid och fröjd tills byggarna bestämmer sig för att byta skarvkabeln som matar belysningen till en utan nolla. Pang. Tretton metallhalogenlampor fattigare
ajdå, kan svida till i plånboken när nollan försvinner :/
Hittade liknande i en butik där de va 3fas matning till en uppsjö av uttag över kassorna och ganska mycket elektronik inkopplat, en bränd plint i en gb-dosa orsakade att de mesta i elektronikväg slutat fungera och luktade bränt. Även andra 1fas laster tagna ifrån närmsta dosa från denna 3fasgrupp mådde inte heller så bra.
Hittade liknande i en butik där de va 3fas matning till en uppsjö av uttag över kassorna och ganska mycket elektronik inkopplat, en bränd plint i en gb-dosa orsakade att de mesta i elektronikväg slutat fungera och luktade bränt. Även andra 1fas laster tagna ifrån närmsta dosa från denna 3fasgrupp mådde inte heller så bra.
Har en lite fråga här som glad amatör...electrocuted skrev:är väl typ "basics" i 3-fasteori...
hur kan en 3fasmotor med 230v lindningar funka utan nolla?
varför flyter ingen ström i nollan (behövs inte ens nån nolla sålänge lamporna inte går sönder) om man kopplar 3st 230v 100w glödlampor till varsin fas?
just för att 3 fas funkar så att strömmarna tar ut varandra pga fasförskutningen, de 3 faserna ger aldrig max samtidigt, därför kan de turas om att dela på samma nolla.
är du elektriker?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Är det osymetriska belastningar (enfasbelastningar, t.ex. TV) så tar inte strömmen ut sig själv utan en viss del går "tillbaks" genom nollan och därmed behövs en nolla.Egon84 skrev:
Men om det är en symmetrisk belastning (t.ex. en trefasmotor) så tar de tre faserna ut varandra och då behövs ingen nolla.
//Patrik
Hur stor del då Patrik?Patrik_Hed skrev:
EDIT: Oj, insåg inte att tråden var död sedan länge, trodde den låg på första sidan :x Men ändå en relevant fråga
Redigerat:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
ybu, jag kan väl ändå inte ställas till svar för formuleringar som jag skrivit innan jag varit 21 år... 

//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
(Jag blev 21 år idag).
//Patrik
//Patrik