Hej kära forum och alla kunniga.
jag har bergvärmepump (thermia tws 8).
2-rörs element.
Har märkt att alla element inte blir varma.
Endast 2-4 st får värme.
På de element som inte blir varma så är inkommande rör innan termostat kalla, likaså elementet såklart.
Vad kan det vara?
Hoppas jag fick med all nödvändig information.
Vid service av pannan för ett par veckor sedan så sa även servicepersonen att expansionskärlet eventuellt var defekt.
Men då visste jag inte om detta med att element inte blev varma. Det var fortfarande varmt ute.
Jag har 1.0 bar i mätaren.
Jag har testat massera 1 stift på en termostat, men inget positivt utfall.
Tror inte lufta skulle hjälpa eller?
Det känns inte som att det är luft i systemet…
snälla hjälp!
jag har bergvärmepump (thermia tws 8).
2-rörs element.
Har märkt att alla element inte blir varma.
Endast 2-4 st får värme.
På de element som inte blir varma så är inkommande rör innan termostat kalla, likaså elementet såklart.
Vad kan det vara?
Hoppas jag fick med all nödvändig information.
Vid service av pannan för ett par veckor sedan så sa även servicepersonen att expansionskärlet eventuellt var defekt.
Men då visste jag inte om detta med att element inte blev varma. Det var fortfarande varmt ute.
Jag har 1.0 bar i mätaren.
Jag har testat massera 1 stift på en termostat, men inget positivt utfall.
Tror inte lufta skulle hjälpa eller?
Det känns inte som att det är luft i systemet…
snälla hjälp!
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 629 inlägg
Vilka element är det som inte blir varma?
Är det tillräckligt med vatten i systemet, har du fyllt på?
Har det alltid varit såhär, eller är det ett nytt problem?
Är det tillräckligt med vatten i systemet, har du fyllt på?
Har det alltid varit såhär, eller är det ett nytt problem?
SågspånPappspikEternit skrev:
det är nytt problem.SågspånPappspikEternit skrev:
Tror det ska vara fyllt med vatten. Ska prova höja till 1,5 bar/kilo.
Det gäller element på alla 3 våningsplan.
De som blir varma är 2 uppe och 2 på mellanplan.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 629 inlägg
Fyll på vatten!
Sen kan du kolla cirkulationspumpen om den fungerar som den ska, det kanske t o m finns mer än en cirk.pump?
Att det är varmt i några element även på övervåningen tyder inte på luft i systemet i första hand, då brukar det vara just elementen på övervåningen som kallnar först.
Sen kan du kolla cirkulationspumpen om den fungerar som den ska, det kanske t o m finns mer än en cirk.pump?
Att det är varmt i några element även på övervåningen tyder inte på luft i systemet i första hand, då brukar det vara just elementen på övervåningen som kallnar först.
ok, jag ska även dra bort alla j*vla termostater och massera stiften och slå lite på sidan så får vinst om de gurglar igång.SågspånPappspikEternit skrev:
Men kan det vara den defekta expansionskärlet som också spökar med detta?
bara en cirk.pump…SågspånPappspikEternit skrev:
Hur högt har du från pannan till högsta element?
Kan vara för lågt tryck i ditt system. Om exp kärl är kass så kommer säkerhetsventilen släppa trycket igen om du fyller upp.
Kan vara för lågt tryck i ditt system. Om exp kärl är kass så kommer säkerhetsventilen släppa trycket igen om du fyller upp.
Såhär ser det ut. Jag valde 23 för att se om den reagerar eller nåt.
den visar att den ska köra. Jag hör kompressorn starta, men sedan stänger den ner och visar ”inget behov av värme”…
Men det är ju för fan 17,2 grader enligt innegivaren och jag vill ha 23…
den visar att den ska köra. Jag hör kompressorn starta, men sedan stänger den ner och visar ”inget behov av värme”…
Men det är ju för fan 17,2 grader enligt innegivaren och jag vill ha 23…
Värmekurva 41.
Jag bryter den 2 grader vid +5, 0 och -5
Jag bryter den 2 grader vid +5, 0 och -5
21 grader menar jag, inte 23C chaphirsaado skrev:
Den gick i exakt 1 minut och 10 sekunder… sedan stängde kompressorn av.



