Hej jag ska koppla in en häll med följande kopplingsschema som ni ser i bilden. Jag har kollat i uttaget och nollan och jord finns + 3 st fas

Vill bara dubbelkolla om jag kan koppla in hällen enlig bilden till vänster ( alltså svart och brun sladd till varsin fas samt de två blåa till nollan och gul/grön till jord eller ska jag endast koppla in 1 fas+ nolla och jord? för att sedan använda den tredje fasen tillsammans med nollan och jord till ugnen.

Tack på förhand
 
  • Illustration av fyra olika kopplingsscheman för installation av häll med märkningen 380-415V och 220-240V för olika länder.
tommib
Du ska koppla enligt första bilden.

Otroligt konstigt att de benämner den ena nolledaren "T", det är verkligen förvirrande.
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
tommib tommib skrev:
Du ska koppla enligt första bilden.

Otroligt konstigt att de benämner den ena nolledaren "T", det är verkligen förvirrande.
tack för snabbt svar,
men då kan jag koppla både N och T till samma nolla? jag behöver alltså inte ha två nollor i vägguttaget?
 
Nej, inte när du matar från två olika faser.
 
Då gör jag precis som första bilden till vänster
alltså R och S till varsin fas,
N och T till samma Nolla
och E till Jord
och sedan använder jag den tredje fasen till ugnen tillsammans med nollan och jord :)
 
  • Gilla
Magnus E K och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.