Har varit missnöjd med värmen från min lvp (vid temp mellan 0 och 10 minus då den fortfarande bör ha god verkningsgrad) och när jag mätte nätspänningen noterade jag att den bara var 199 v över fasen. En 2000-watts radiator drog tex under 1500 W på full effekt. Kan denna låga spänning vara orsaken till att lvp:n funkar lite knackigt? Verkar rimligt i mitt tycke. Har bara mätt en gång så jag vet inte om det pendlar och då jag ännu bara har en fas inkopplad i huset har jag inte kunnat jämföra de övriga.
 
Du får läsa i instruktionsboken vilket spänningsområde som lvp:n tolererar.
 
Nämns inte i instruktionsboken.. så tyvärr ingen vägledning där.
 
Har du bara 199 Volt fram till ditt hus har du ett uselt elnät, ring nätägaren och kräv att dom i alla fall ska hålla sig över minimivärdet som är ca 210 Volt
 
Tack för svar! Har anmält till nätägaren, och får se vad som händer härnäst.
 