10 lysrörsarmaturer på en brytare?
Medlem
· Västerbotten
· 400 inlägg
glufs: ja säkringen håller nog, det vill jag inte argumentera mot men en 10A strömbrytare trivs nog inte att bryta drygt 2kw lysrör
edit: hehe du hann före nu men samma här, ber om ursäkt om jag missuppfattade dig tidigare
edit: hehe du hann före nu men samma här, ber om ursäkt om jag missuppfattade dig tidigare
Medlem
· Västerbotten
· 400 inlägg
det var detta jag tydligen misstog mig på då ja trodde han syftade på brytaren.Glufsglufs skrev:
och sen blev jag nog lite ordblind i diskussionen. sorry
men nu är det uppklarat iaf och min teori om 10A säkring och 16A brytare stämde rätt bra då mao
tack för svaren alla
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
Ja, säkringen är nog inte den begränsande faktorn här, även om det finns en liten fasvridning i lysrör, cos φ = 0.9 kanske, om den är faskompenserad. Så ska man beräkna den ström som säkringen ser får man räkna så här: I = P / (U * 0.9)
Det är väldigt underligt det här. Jag har ju regel inte belastat en brytare med fler än typ 10 armaturer per brytare, något man har i ryggmärgen sen liten spoling. Har tittat runt för att få fram lite fakta på de vanligaste fabrikaten av brytare och att få fram vad fabrikanten rekomenderar som max i watt och/eller lysrörslast i det avseendet verkar ju omöjligt. Allt jag hittat är att man får ha 16A säkring, att dom ska klara 10A lysrörslast och fixar 250V.....men lite luddigt egentligen. Säkerligen går det att ett tag belasta tex en ELKO RS med typ 2300W lysrör men hur många på och avslag metallin i brytaren orkar är nog väldigt relativ.
Nu blev jag så nyfiken på det här så jag måste ta och snacka med någon säljare på ELKO eller ELJO på måndag.
Nu blev jag så nyfiken på det här så jag måste ta och snacka med någon säljare på ELKO eller ELJO på måndag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
Jag har också noterat att t.ex Elko anger "10A lysrörslast" för sina brytare. Frågan är om dom verkligen lever upp till det.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
Precis, reklamen har oftast ett par outsagda förutsättningar knutna till sig.
Samtidigt borde det finnas en standard för strömbrytare, min antal växlingar etc för en viss typ av last (som säkert är resistiv).
Samtidigt borde det finnas en standard för strömbrytare, min antal växlingar etc för en viss typ av last (som säkert är resistiv).
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Medlem
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Tumregeln vid nyprojektering är 1000W belysning för en 10A-grupp. Låt strömbrytaren dra en 230V kontaktor säger jag, fem ledare till kopplingsdosan.
Medlem
· Västerbotten
· 400 inlägg
nu har ja iaf monterat o kopplat in alla 10 armaturerna över en 16A brytare och på 10A säkring.
funkar prima.
dock ser man ett svagt flimmer från allihop om man kollar in i garaget från lite avstånd, är detta normalt eller beror det pga alla går på samma fas? inget man märker när man står inne i garaget.
men ljust och fint blev det i mitt 50kvm garage iaf =)
funkar prima.
dock ser man ett svagt flimmer från allihop om man kollar in i garaget från lite avstånd, är detta normalt eller beror det pga alla går på samma fas? inget man märker när man står inne i garaget.
men ljust och fint blev det i mitt 50kvm garage iaf =)
Pratade med tekniker på ELKO (har inte fått tag på någon på ELJO) men han sa som så att brytarna som kan säkras upp till 16A i normalfall är sänkta till 10A lysrörslast just för att då man krämar på över 2000W lysrörslast så är det ju skapliga startströmar men brytaren ska alltså klara lysrörslast på 2300W helt enkelt och annan typ av last 16A. Livslängden på brytaren ska heller inte vara mindre än i andra fall med andra laster.
ELKO Elboken kapitlet Elsäk, sidan 360: "En enpolig strömställare för till- och frånslagning av faskompenserade lysrör skall normalt inte manövrera fler än tolv 40 W lysrör. Blir belastningen större måste särskilda åtgärder vidtas"
Jag skulle använt kronbrytare och kopplat motsvarande rad till resp hö/vä brytare.
Jag skulle använt kronbrytare och kopplat motsvarande rad till resp hö/vä brytare.
Redigerat: