10/16a?
Medlem
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Det är som regel föreskrivet att uttag ska vara avsäkrade med 10A, men idag med inbyggnadsugnar och allt vad det kan vara behövs det ibland högre ström och märkningen betyder att uttaget är godkända även för 16A-matning.
Medlem
· Västra Götaland
· 970 inlägg
För en anslutningskabel som är max två meter gäller 1,0kvmm(för grenkontakt) kabel för 10A och 1,5kvmm för 16kvmm. För längre kabel går man upp i dimension.
Hmm, jag har ett antal skarvkablar för utomhusbruk som är 25m långa 1.0mm2. Är det andra regler för skarvkablar än anslutningskablar? Den blir iaf rejält varm om man kör 10A en längre tid och kabeln ligger lite smått ihoptrasslad...