Jag ska köpa kabel och övrigt som behövs.
Det ska kopplas in ugn 230v 10A och ind.häll 230v 16A(2 plattor) från säkringsskåp.
2 faser till kopplingsdosa.
Räcker det med 1,5 eller måste det vara 2,5 kvadrat?
Jag vet att detta är behörighetskrävande.
 
A
Följ tumregeln om 2,5mm² vid 16A, men blanda inte säkringsstorlekar i en och samma kopplingsdosa. Om det är normprodukter så skulle jag rekommendera att dra fram en femledare och sätta trepolig säkring.
 
V
Tack för ditt svar.
Hur skriver man 2an vid mm?
 
richardtenggren
Alt+0178
 
  • Gilla
leby
  • Laddar…
V
mm².
Det funkar,tack såmycket.
 