23 579 läst ·
22 svar
24k läst
22 svar
El fråga kring spis!
Sida 1 av 2
Hejsan!
Jag har inga direkta kunskaper om el och funderar på följande:
Jag och min fru har funderat på följande spis och i produktbladet står det att det är en 230 volts spis och säkring skall vara 3x16A.
I dag har vi en 400V 3 fas spis ansluten men jag har kollat uttaget och det finns tre faser (RST) samt nolla och skyddsjord draget. Arean på kablarna är enligt skylten vid proppskåpet 2,5 mm2. I dag sitter det 16A säkringar till spisen.
Min fråga som novis är om det är tillräcklig area på nollan i detta fall (jag har ingen mer information om spisen än det i produktbladet). Behöver den vara grövre än de övriga kablarna med en sådan spis om alla faser går mot nollan.
Den gamla spisen använder ju inte nollan utan bara de tre faserna, om jag fattar det rätt så kommer denna spis att använda nollan.
Jag är ingen elektriker, ursäkta mig om jag är helt ute och cyklar men behöver bara veta om det går (rädd för eventuell överhettning av kabeln). Jag vill veta om det är helt riskfritt för man vill ju inte säga till frugan att om hon kör ungen så får vi bara ha en platta igång eller liknande.
Det tråkiga om det inte går är att alla spisar med både ugn och induktion verkar vara 230v, verkar inte finnas 400v och vi skulle gärna vilja ha induktion. I värsta fall får vi gå på en liknande med vanlig häll.
Orkar inte dra om kablar om det skulle vara nödvändigt, huset är ett radhus från 1979 så man vågar inte, det blir säkert stopp och kaos i rören.
Jag har inga direkta kunskaper om el och funderar på följande:
Jag och min fru har funderat på följande spis och i produktbladet står det att det är en 230 volts spis och säkring skall vara 3x16A.
I dag har vi en 400V 3 fas spis ansluten men jag har kollat uttaget och det finns tre faser (RST) samt nolla och skyddsjord draget. Arean på kablarna är enligt skylten vid proppskåpet 2,5 mm2. I dag sitter det 16A säkringar till spisen.
Min fråga som novis är om det är tillräcklig area på nollan i detta fall (jag har ingen mer information om spisen än det i produktbladet). Behöver den vara grövre än de övriga kablarna med en sådan spis om alla faser går mot nollan.
Den gamla spisen använder ju inte nollan utan bara de tre faserna, om jag fattar det rätt så kommer denna spis att använda nollan.
Jag är ingen elektriker, ursäkta mig om jag är helt ute och cyklar men behöver bara veta om det går (rädd för eventuell överhettning av kabeln). Jag vill veta om det är helt riskfritt för man vill ju inte säga till frugan att om hon kör ungen så får vi bara ha en platta igång eller liknande.
Det tråkiga om det inte går är att alla spisar med både ugn och induktion verkar vara 230v, verkar inte finnas 400v och vi skulle gärna vilja ha induktion. I värsta fall får vi gå på en liknande med vanlig häll.
Orkar inte dra om kablar om det skulle vara nödvändigt, huset är ett radhus från 1979 så man vågar inte, det blir säkert stopp och kaos i rören.
Det är helt OK, nollan har normalt samma dimension som fasledarna.TheStorm skrev:
Det funkar eftersom faserna är förskjutna i förhållande till varandra så trots att du har 3x16A faser så blir strömmen i nollan iallafall 16A. http://sv.wikipedia.org/wiki/Trefas
Vadå 3x16 A och 230 V?
Har de inte blandat ihop en del i bladen där? Ring och kolla det där för det låter mer än märkligt. Kruxet som jag ser det är ju att spisens spänning anges till 230 V men mellan faserna ligger det alltid 400 V, är det verkligen en svensk spis? I norge har man nämligen 3 fas 230 V mellan faserna.
/Kent
Har de inte blandat ihop en del i bladen där? Ring och kolla det där för det låter mer än märkligt. Kruxet som jag ser det är ju att spisens spänning anges till 230 V men mellan faserna ligger det alltid 400 V, är det verkligen en svensk spis? I norge har man nämligen 3 fas 230 V mellan faserna.
/Kent
Moderator
· Stockholm
· 57 860 inlägg
Ja men det stämmer sannolikt. Var och en av faserna har 230V mot nollan (däremot 400V mot varandra).
Som påpekats tidigare i tråden så tar faserna ut varandra i nollan, så att strömmen i nollan kan aldrig bli större än vad som går i en av faserna. Det (värsta) driftsfallet får man när bara en av faserna används, tar man ut exkat lika mycket ström på alla 3 faserna så minskar strömmen i nollan till noll.
Som påpekats tidigare i tråden så tar faserna ut varandra i nollan, så att strömmen i nollan kan aldrig bli större än vad som går i en av faserna. Det (värsta) driftsfallet får man när bara en av faserna används, tar man ut exkat lika mycket ström på alla 3 faserna så minskar strömmen i nollan till noll.
Är det alltså aldrig mer än 16A på nollan med denna lösning eller hur skall man tolka (skulle inte ha utbildat mig till ekonomcpalm skrev:
eller alltså rentav 0 om tre faser är aktiva?
Korrekt. Är lasten symmetrisk behövs ingen nolledare.
Spisen är svensk se www.husqvarna.se (och sök på spisar)Snickarboden skrev:Vadå 3x16 A och 230 V?
Har de inte blandat ihop en del i bladen där? Ring och kolla det där för det låter mer än märkligt. Kruxet som jag ser det är ju att spisens spänning anges till 230 V men mellan faserna ligger det alltid 400 V, är det verkligen en svensk spis? I norge har man nämligen 3 fas 230 V mellan faserna.
/Kent
Nackdelen är att det finns ingen info där, man kan ladda ner bruksanvisning till spisen men där står inte ens säkringstyp etc, bara att det är 230v.
Där jag hade tänkt köpa den, på www.tretti.se , finns åtminstone ett produktblad och där står det att det skall vara 3x16A men ingen ytterligare info.
De flesta spisar brukar gå att koppla på lite olika sätt enligt beskrivningen till dem.
Man brukar kunna köra både som 230V med fas, nolla, PE samt som 400V med 3 faser, nolla, PE. De brukar även fungera med 2 faser 400V, nolla, PE.
Fördelen med 3 fas anslutningen är att du kan använda spisen fullt ut då du belastar 3 faser istället för 1 vid 1-Fas. Eftersom du har 3 faser i uttaget så kopplar du den så om spisen är gjord för denna möjlighet.
Man brukar kunna köra både som 230V med fas, nolla, PE samt som 400V med 3 faser, nolla, PE. De brukar även fungera med 2 faser 400V, nolla, PE.
Fördelen med 3 fas anslutningen är att du kan använda spisen fullt ut då du belastar 3 faser istället för 1 vid 1-Fas. Eftersom du har 3 faser i uttaget så kopplar du den så om spisen är gjord för denna möjlighet.
Det är riktigt att man av någon outgrundlig anledning bygger många moderna induktionsspisar för 230V (drar mer ström för samma effekt)
det är inget konstigt med at i sverige ansluta 3fas 230V det är ju bara att ansluta de tre olika kretsarna mellan resp fas och neutral isf. mellan de tre fasparen1231.
baktill på spisen finns en kopplingspling et bakom lucka och ett kopplingsschema som för en fackman talar om vilken spänning man ska ha över elementen i spisen, och hur mans ak koppla ii olika elnät för att uppnå önskad funktion.
det är inget konstigt med at i sverige ansluta 3fas 230V det är ju bara att ansluta de tre olika kretsarna mellan resp fas och neutral isf. mellan de tre fasparen1231.
baktill på spisen finns en kopplingspling et bakom lucka och ett kopplingsschema som för en fackman talar om vilken spänning man ska ha över elementen i spisen, och hur mans ak koppla ii olika elnät för att uppnå önskad funktion.
Anledningen till att man bygger spisar för 230 Volt är inte så outgrundlig, det beror på att Svergie är ett av dom få länder som har 400 volt mellan faserna dom flesta har en spänning på 230 volt mellan faserna så det gör oss ganska små som kunder
Vad baserar du detta påstående på?elmont skrev:
Enligt denna tabell så är 380/400V huvudspänning det klart dominerande systemet i världen;
http://www.bh-f.com/info/electricalindex.html
Om man tittar i den tabellen så har t.ex. Danmark 230 V "single phase" och 380 V "three phase". Hur är det möjligt? Borde det inte vara 400 V mellan faserna? Eller har de annan fasförskjutning?cpalm skrev:
Jag tvivlar på tabellens riktighet om man tex. tar Norge så uppges spänningen till 220/380Volt viket jag vet är fel, där har man 127/220 så hurdet stämmer med dom andra vet jag inte.
Uppgifterna om spänning i olika länder har jag fått från en av dom största elradiatortillverkarna i norden ( på utbildning av deras styrsystem) som svar på en direkt fråga om varför deras 220 volt tillverkasdes i mycket större kvantiteter än 380 Volts radiatorer. Det är kanske 5-8 år sedan men så stor skillnad borde det inte ha blivet
Uppgifterna om spänning i olika länder har jag fått från en av dom största elradiatortillverkarna i norden ( på utbildning av deras styrsystem) som svar på en direkt fråga om varför deras 220 volt tillverkasdes i mycket större kvantiteter än 380 Volts radiatorer. Det är kanske 5-8 år sedan men så stor skillnad borde det inte ha blivet
Det finns hur många liknande tabeller som helst om man gör en Google-sökning. Men de kanske är helt fel allihop...?
Här är ett par lite mer detaljerade:
http://www.usace.army.mil/usace-docs/armytm/tm5-688/app-b.pdf
http://nonstop.compaq.com/TechPubs/PDF/Power_Requirements/TPAPPA.pdf
Här är ett par lite mer detaljerade:
http://www.usace.army.mil/usace-docs/armytm/tm5-688/app-b.pdf
http://nonstop.compaq.com/TechPubs/PDF/Power_Requirements/TPAPPA.pdf
