H
Hej!
Har fått en gammal taklampa enligt bild. Vad jag kan se är det endast 2 färger på kablarna men det är 3 st poler. Varför?😊 Har inte 3-poliga uttag nånstans i huset. Är det möjligt att koppla detta så det passar till ett 2-poligt uttag eller hur beter jag mig?
Tack på förhand!
 
  • Gammal taklampa med synliga kablar, tvåfärgade ledningar och tre poler. Lampan är placerad på ett bord med dekorativa detaljer i metall.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är för kronkoppling. Då har man två brytare för att tända olika lampor i armaturen. Det går utmärkt att lägga ihop det till en pol.
Du bör nog fundera på att jorda om det finns jord i rummet.
 
tommib
Välkommen till forumet!

Det du har där är en lampa med kronkoppling. Den ena ledaren tänder hälften av lamporna och den andra ledaren tänder den andra halvan. Eller 2/4. Den tredje ledaren är nollan. Lampan är av klass 0, dvs den får bara användas i ojordade uttag som bara får finnas i torra utrymmen utan jordpotential.

När du säger att du bara har tvåpoliga uttag, är det då tvåpoliga ojordade uttag eller sådana med skyddsjord? Den lampan får nämligen inte användas i utrymmen där det finns jordade uttag eller annan jordpotential som den är. Man kan bygga om den. Sök på forumet efter ombyggnad lampa Bo Siltberg, han har skrivit en utmärkt guide kring detta om jag inte minns fel.
 
  • Gilla
Johan Gunverth
  • Laddar…
tommib tommib skrev:
Man kan bygga om den.
Med tanke på att bilden visar misstänkt virade skarvar med bara eltejp som skydd, skulle jag säga att man måste bygga om den. Isoleringen på ledarna närmast kontakten är sådana som brukar spricka upp och ge överslag när man meggar.

Sådana här får vi ofta in på second hand-butiken och tyvärr slinker de ut till försäljning när fel person inspekterar dem. Precis som hos alla andra second hand och loppisar.
 
tommib
Jag tittade på de skarvarna och de måste ju inte vara dåligt utförda. Det är rejält med eltejp åt bägge håll från den antagna skarven och de kan mycket väl vara exempelvis lödda. Korrekt eltejp är godkänt som isolering. Det kan också vara dåligt. Att säga att man måste bygga om den är starkt men man måste veta vad man gör när man inspekterar den.

Hade det varit min lampa hade jag dock gjort om skarvarna. Kanske att jag hade dragit om med SKX till lamphållarna om det inte är lätt att få dit en jordledare på ett vettigt ställe. En bedömning av ledarisoleringen är förstås ett krav. Det som går till lamphållarna ser ut att vara PVC så det lär hålla "för evigt" men som du säger är det som går till stickproppen lite misstänkt.
 