TROR att jag lokaliserat jord och nolla till garaget. Får undersöka närmare kommande dagar, för att verifiera.

Tror jag nu förstått att enda sättet att göra det här på ett tillåtet sätt med 2,5mm är att dela upp PEN i jord och nolla i centralen i bostaden (garaget byggt och elen dragen år 2010). När PE och N väl separerats finns ingen återvändo (kan inte backa tillbaka till tnc). I garaget sitter PE (jord) rätt, men inte N (nolla).
 
  • Elcentral med kopplingsplint och säkringar, gröna och blå kablar i centralen med märket Hager synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Är mätarskåp långt bort från där du vill ha laddbox?
 
K
J J-banan skrev:
Är mätarskåp långt bort från där du vill ha laddbox?
Ca 60m. På andra sidan av en bilväg. På samfällig mark.
 
K Kardan79 skrev:
Ca 60m. På andra sidan av en bilväg. På samfällig mark.
Det var lite långt. Men om man byter ut garage matarkabel till 5g6?
 
K
J J-banan skrev:
Det var lite långt. Men om man byter ut garage matarkabel till 5g6?
Kommer inte hända. 😅
God tanke dock.
 
K
A avh67f skrev:
Ja om man gjort övergång till tn-c-s där så ska ju båda anslutas till pen-skenan. En pen-ledare ska ha en tydligt blå färgmarkering i varje ända.
Har kollat hur det ser ut i centralen i huset.
Fasledarna till garaget är anslutna på ovansidan av JFB (ingående).
Blå ledare och tejpad gulgrön (heltejpad med svart eltejp) anslutna till jord-/PEN-skenan.
I garaget ansluts blå och gulgrön till samma (jord-)skena. Därifrån går en blå ledare ner till JFB och sen upp till nollskena. Det är fel (tnc-tns-tnc, typ).
Inkommande blå ska direkt till JFB och sen upp till nollskenan.

Om jag förstått rätt.

Ska se om jag kan få hit svågern eller en granne, som båda är elektriker. Kan ju utan problem göra ändringarna själv (men får såklart inte), men vet inte ens vad jag skulle kontrollmäta för att verifiera att allt stämmer...

Djävligt skönt att jag tog en titt innan de kom för att installera laddboxen.
 
K
GK100 GK100 skrev:
Det verkar ju vara en hel del anslutet i centralen på bilderna det är det jag menar ligger i fatet om det är i bruk på ett normalt sätt men är det bara några lampor så för all del. Problemet med klena matningen finns ju kvar och för att kunna ha det så och regelrätt får i så fall som nämnts PE och N vara separerade i garageänden och båda kopplade mot PE(N) i matande ände. Så du får börja där så det blir formellt rätt i hur det är gjort både PE och N frågan och var faserna är uttagna i andra änden.
Har kollat hur det ser ut i centralen i huset.
Fasledarna till garaget är anslutna på ovansidan av JFB (ingående).
Blå ledare och tejpad gulgrön (heltejpad med svart eltejp) anslutna till jord-/PEN-skenan.
I garaget ansluts blå och gulgrön till samma (jord-)skena. Därifrån går en blå ledare ner till JFB och sen upp till nollskena. Det är fel (tnc-tns-tnc, typ).
Inkommande blå ska direkt till JFB och sen upp till nollskenan.

Om jag förstått rätt.

Ska se om jag kan få hit svågern eller en granne, som båda är elektriker. Kan ju utan problem göra ändringarna själv (men får såklart inte), men vet inte ens vad jag skulle kontrollmäta för att verifiera att allt stämmer...

Djävligt skönt att jag tog en titt innan de kom för att installera laddboxen.

Tack!!!
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
K Kardan79 skrev:
Har kollat hur det ser ut i centralen i huset.
Fasledarna till garaget är anslutna på ovansidan av JFB (ingående).
Blå ledare och tejpad gulgrön (heltejpad med svart eltejp) anslutna till jord-/PEN-skenan.
I garaget ansluts blå och gulgrön till samma (jord-)skena. Därifrån går en blå ledare ner till JFB och sen upp till nollskena. Det är fel (tnc-tns-tnc, typ).
Inkommande blå ska direkt till JFB och sen upp till nollskenan.

Om jag förstått rätt.

Ska se om jag kan få hit svågern eller en granne, som båda är elektriker. Kan ju utan problem göra ändringarna själv (men får såklart inte), men vet inte ens vad jag skulle kontrollmäta för att verifiera att allt stämmer...

Djävligt skönt att jag tog en titt innan de kom för att installera laddboxen.
Får du plats med en 3 pol gruppsäkring för garage undercentral? Om du skulle säkra upp vilket du kanske kommer behöva göra så behöver garage gruppen avsäkras med 16A i husets central
 
K
J J-banan skrev:
Får du plats med en 3 pol gruppsäkring för garage undercentral? Om du skulle säkra upp vilket du kanske kommer behöva göra så behöver garage gruppen avsäkras med 16A i husets central
Den tanken slog mig aldrig.
Det finns plats. Dessutom precis vid matningen till garaget. Vore en smal sak.

Nu tror jag dock att det ligger närmare tillhands att vi skulle byta matarkabeln till garaget än att vi skulle byta huvudsäkringar från 3x16A till 3x20A.

Men, OM behov skulle uppstå - är det alltså ok att klämma in en trepolig gruppsäkring (3x16A) för matningen till garaget, men behålla lösningen i övrigt? Det borde väl vara det antar jag, men vad vet jag.
 
K Kardan79 skrev:
Den tanken slog mig aldrig.
Det finns plats. Dessutom precis vid matningen till garaget. Vore en smal sak.

Nu tror jag dock att det ligger närmare tillhands att vi skulle byta matarkabeln till garaget än att vi skulle byta huvudsäkringar från 3x16A till 3x20A.

Men, OM behov skulle uppstå - är det alltså ok att klämma in en trepolig gruppsäkring (3x16A) för matningen till garaget, men behålla lösningen i övrigt? Det borde väl vara det antar jag, men vad vet jag.
I nuläget så skyddas 2,5 mm² ledarna av din huvudsäkring, säkrar man upp blir ledarna underdimensionerade. Även fast du inte har planer för tillfället att säkra upp så är det ändå bra ha en 16A minibrytare som skyddar garage central så det inte skulle glömmas bort när du väl säkrar upp
 
  • Gilla
Kardan79
  • Laddar…
A
K Kardan79 skrev:
Har kollat hur det ser ut i centralen i huset.
Fasledarna till garaget är anslutna på ovansidan av JFB (ingående).
Blå ledare och tejpad gulgrön (heltejpad med svart eltejp) anslutna till jord-/PEN-skenan.
I garaget ansluts blå och gulgrön till samma (jord-)skena. Därifrån går en blå ledare ner till JFB och sen upp till nollskena. Det är fel (tnc-tns-tnc, typ).
Inkommande blå ska direkt till JFB och sen upp till nollskenan.
Instämmer helt i din slutsats och resonemang. Det är fel som det är. Din lösning är den rätta. Det går även att ansluta inkommande blå till en separat nollskena om man vill kunna ha grupper ej skyddade av jfb.
Bra jobbat.
 
K
A avh67f skrev:
Instämmer helt i din slutsats och resonemang. Det är fel som det är. Din lösning är den rätta. Det går även att ansluta inkommande blå till en separat nollskena om man vill kunna ha grupper ej skyddade av jfb.
Bra jobbat.
Tack för hjälpen!
 
K
Har någon en förklaring till varför den g/g ledaren i kabeln till garaget lindats med svart eltejp i centralen i bostaden (heltäckande) och/eller varför den har dragits över med en g/g isolerslang/krympslang i garaget (ledaren är i sig g/g)?

Bara vetgirig.
 
K Kardan79 skrev:
Har någon en förklaring till varför den g/g ledaren i kabeln till garaget lindats med svart eltejp i centralen i bostaden (heltäckande) och/eller varför den har dragits över med en g/g isolerslang/krympslang i garaget (ledaren är i sig g/g)?

Bara vetgirig.
Ledar isolering kanske är skadad?
 
K
J J-banan skrev:
Ledar isolering kanske är skadad?
Mmm. 😬
Borde kanske kolla att det inte finns tecken på tidigare "varmgång"? Känns inte som att tidigare ägare haft några spärrar alls.