Hus från 1984, kanalfläkt på vinden och tre frånluftsrör: ett från sovrum och två från badrummen. Nu totalrenoverar vi båda badrummen, och sätter då in pax-fläktar genom fasaden.

Jag har ju insett att det är feltänkt av tidigare ägare med frånluft i sovrummet. Går den takventilen att återanvända så den blir tilluft istället tror ni? Hur isåfall?

Och hur ska man tänka kring ventilationen i badrummen. Räcker två pax calima i badrummen för att ventilera huset på 120kvm? För då kanske vi pluggar de gamla takventilerna.

Hoppas ni hängde med på frågeställningen…
 
  • Träpanelvägg och tak med synliga bjälkar, eventuellt en ventilationsöppning i taket. Renovering pågår i äldre hus.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Fönsteröppning på en vägg med synliga elkablar och rör för ventilation under renovering.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gult trähus med öppning för ventilationsrör under taket ovanför ett fönster med vit och brun karm.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Takventil i hörn av rum med mönstrade tapeter och trälist.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Isolerat ventilationsrör på vinden omgivet av plast och tätningsmaterial, del av husets ventilationssystem under renovering.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
BirgitS
3 3on skrev:
Jag har ju insett att det är feltänkt av tidigare ägare med frånluft i sovrummet. Går den takventilen att återanvända så den blir tilluft istället tror ni? Hur isåfall?
Knappast, tilluften brukar man ha vid fönstret. När värmen från radiatorn blandas med kalluften från tilluftsventilen förhindrar det att det känns dragigt.

För att det ska fungera med centrala mekaniska fläktar, måste luften kunna komma från tilluftsventilerna i sov- och vardagsrum etc. till frånluftsfläktarna via springor under (över) dörrarna eller ventiler i dörr/innervägg.
3 3on skrev:
Och hur ska man tänka kring ventilationen i badrummen. Räcker två pax calima i badrummen för att ventilera huset på 120kvm?
Normen är 0,35 l/s och kvm, i ditt fall alltså 42 l/s. Normen är också ungefär 15 l/s i badrum. Det gör att det vore bra med frånluft på något mer ställe. Tvättstuga bör ha frånluft, om du har en separat sådan, normen är 10 l/s. Annars är kök ett bra ställe för kontinuerlig frånluft.
 
  • Gilla
fribygg
  • Laddar…
Kan rekommendera badrumsfläkt som jämt går på lågvarv. Mina snurrar alltid, sen går dom upp i varv vid fukt eller ljus. Ger väldigt bra klimat i badrummen
 
Larsa Larsa skrev:
Kan rekommendera badrumsfläkt som jämt går på lågvarv. Mina snurrar alltid, sen går dom upp i varv vid fukt eller ljus. Ger väldigt bra klimat i badrummen
Och det funkar trots att fukt pumpas ut direkt på fasaden? Och har du tilluftsventiler då i de andra rummen?
 
BirgitS BirgitS skrev:
Knappast, tilluften brukar man ha vid fönstret. När värmen från radiatorn blandas med kalluften från tilluftsventilen förhindrar det att det känns dragigt.

För att det ska fungera med centrala mekaniska fläktar, måste luften kunna komma från tilluftsventilerna i sov- och vardagsrum etc. till frånluftsfläktarna via springor under (över) dörrarna eller ventiler i dörr/innervägg.

Normen är 0,35 l/s och kvm, i ditt fall alltså 42 l/s. Normen är också ungefär 15 l/s i badrum. Det gör att det vore bra med frånluft på något mer ställe. Tvättstuga bör ha frånluft, om du har en separat sådan, normen är 10 l/s. Annars är kök ett bra ställe för kontinuerlig frånluft.
Det är två badrum så blir två pax calima. Kanske räcker isåfall, de täcker ju absolut 42l/s. Så får jag fixa tilluftsventiler i de övriga rummen.
 
Larsa Larsa skrev:
Ja jag har inga problem med fukt på fasaden. Kör såna här skydd på utsidan

[länk]
Tusen tack för hjälpen, jag har faktiskt tittat på exakt den där modellen. Men blev av någon anledning nojig att det finmaskiga nätet skulle täppas igen av damm och ludd.. men det har funkat för dig? Tack för all hjälpen!
 
PAX fläktar är totalt feltänk om man redan har vettig ventilation som du har.
PAX och liknande är nödlösningar när annat inte finns.
 
Isakare Isakare skrev:
PAX fläktar är totalt feltänk om man redan har vettig ventilation som du har.
PAX och liknande är nödlösningar när annat inte finns.
Yes, såg hålet i fasaden för sent.. då hade entreprenaden redan sågat upp. :/
Och verkar meckigt att återställa en fasad, speciellt från badrummet ut till träpanel…
Så kanske får köra på paxfläkten nu, eller tycker du jag ska pröjsa för att återställa fasaden..? Är det så illa?
 
BirgitS
3 3on skrev:
Det är två badrum så blir två pax calima. Kanske räcker isåfall, de täcker ju absolut 42l/s. Så får jag fixa tilluftsventiler i de övriga rummen.
Det är ju bättre att ventilera fler rum som "smutsar" ner luften än att ha så mycket frånluft i två rum så att det känns dragigt. Jag vet inte vad Calima klarar av i praktiken i just ditt fall, men vet att de uppgivna värdena är värden som uppnås i labb under idealiska förutsättningar, medan det i praktiken alltid blir lägre.

Tilluftsventiler ska bara finnas i rum där man vistas under lång tid, typexempel sov- och vardagsrum, aldrig i rum som "smutsar" ner luften, typexempel kök, tvättstuga, förråd, badrum.
 
3 3on skrev:
Och det funkar trots att fukt pumpas ut direkt på fasaden?
Fuktig luft får egentligen inte vädras endast till fasaden, för då åker fuktiga luften uppåt och in i taket, om takfoten har luftning som sig bör.

Jag löste det genom att skicka ut badrumsluften ut förbi takskägget och ut till den öppna carporten.

Vit ventilationsrör monterat utanför byggnad, går ut över takutsprång, för att leda bort fuktig luft från badrum till carport, lätt lutning nedåt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Röret har en lätt lutning neråt för kondensen.

Jag ville inte sätta fast röret i vindskivorna (?) eftersom de kommer att bytas snart när taket byts.
 
BirgitS BirgitS skrev:
Det är ju bättre att ventilera fler rum som "smutsar" ner luften än att ha så mycket frånluft i två rum så att det känns dragigt. Jag vet inte vad Calima klarar av i praktiken i just ditt fall, men vet att de uppgivna värdena är värden som uppnås i labb under idealiska förutsättningar, medan det i praktiken alltid blir lägre.

Tilluftsventiler ska bara finnas i rum där man vistas under lång tid, typexempel sov- och vardagsrum, aldrig i rum som "smutsar" ner luften, typexempel kök, tvättstuga, förråd, badrum.
Okej, då kanske det är bättre att fixa kanalfläkten på vinden… så får jag se vad jag gör med hålet genom fasaden i badrummet som byggarna nu redan fräst upp (innan jag hunnit hejda dom, lite bittert med för sågglada snickare ibland).
 
3 3on skrev:
Tusen tack för hjälpen, jag har faktiskt tittat på exakt den där modellen. Men blev av någon anledning nojig att det finmaskiga nätet skulle täppas igen av damm och ludd.. men det har funkat för dig? Tack för all hjälpen!
Nej jag har inte haft några problem med det
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.