Hej. Är nyinflyttad till hus och är ny på allt med värmepump osv. Vi skulle vilja höja värmen på varmvattnet som ligger på max 49°. Vi har en bergvärmepump: Nibe f1126. Har lekt med inställningarna och läst användarmanual och vi har inställningen på konstant lyxläge, höjer graderna upp till de tidigare nämnda 49°, vilket inte riktigt räcker till. Jag har kollat efter vevar och rattar i rören runtom men inget verkar logiskt att justera, det står en gammal värmepanna där inne som ytterligare snurrar till det i logiken.
Infogar lite bilder i förhoppningen att någon kan hjälpa en husamatör! Nibe bergvärmepump F1126 med digital panel visar inställningar, placerad inomhus.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Display på en Nibe bergvärmepump som visar inställningarna med temperatur för varmvatten på 46° Celsius.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Komplex installation med kopparledningar, ventiler och en röd expansionskärl kopplat till en bergvärmepump.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bergvärmepump i ett hus med synliga rör och en termometer på framsidan.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kopparrör och installationer i ett värmesystem märkta med "KV" för kallvatten och "VV" för varmvatten.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Lite rörigt på foto 3 :) pannan är det VV i den och VV från VP går via den så är det inte bra, mer info hur det är kopplat.
 
Förstår! Det är lika rörigt irl de första bilderna är bergvärmepumpen, som är sammankopplade med den stora vita vattenbehållaren som står i rummet utanför. Rören som är betecknade med VV och KV går från vattenberedaren och in i det lilla rummet där bergvärmepumpen står(samt den gamla värmepannan och company). På bilden med alla rören är det ett av rören som är uppmärkt VV, lite otydligt men det går att se om man zoomar in. Det är samma rör som också är uppmärkt som Vv utanför rummet. Det finns dock ingen vev eller ratt sammankopplat med dessa Varmvattensrör vad jag kan hitta. Sammanvävning av kopparledningar och ventiler, varav några märkta med VV för varmvatten, i ett pannrum.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kopparledningar märkta med 'KV' för kallvatten och 'VV' för varmvatten på en vit vattenbehållare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
I den del som visas ( götlinds ) är det någon El-patron i den för VV, KV går in VV ut vart går VV-röret, direkt u till kranar, VP ska ge VV och då måste det finnas sammankoppling. Mera foton hur VP och dom två rör är kopplade ut till kranar. vilken temp står det i VP att VV har.
 

Bästa svaret

Ställ in läge "Lyx" för varmvattnet i meny 2.2. Temperaturerna för de olika varmvattenlägena kan ändras i servicemeny 5.1.1. om man vill ha högre temperaturer (men det blir mer användning av el-patronen då).
 
J Josth skrev:
Ställ in läge "Lyx" för varmvattnet i meny 2.2. Temperaturerna för de olika varmvattenlägena kan ändras i servicemeny 5.1.1. om man vill ha högre temperaturer (men det blir mer användning av el-patronen då).
Det är redan inställd på lyxläget. Och det finns tyvärr inte någon sådan meny på denna modell, endast upptill meny 4.
 
C
Bosselove Bosselove skrev:
Det är redan inställd på lyxläget. Och det finns tyvärr inte någon sådan meny på denna modell, endast upptill meny 4.
Du håller in tillbaka-knappen i ca 5 s så dyker servicemenyn upp.
 
  • Gilla
Bosselove
  • Laddar…
C cffol skrev:
Du håller in tillbaka-knappen i ca 5 s så dyker servicemenyn upp.
Häftigt! Testar det
 
Bosselove Bosselove skrev:
Häftigt! Testar det
Det funkade fint. Stort tack!!
 