Hej, låter mycket med 20A på en 2.5 i rör, men den är kanske utanpåliggande vägg, 1.5 så måste du ha 16A säkring för utanpåliggande vägg, 1.5 är den svagaste länken
 
Vad är det för uttag som är säkrade 20A?
 
Det låter som ett nej av två orsaker. Du får inte ha ett uttag avsäkrat med 20A och du får inte ha en 1,5 mm² kabel avsäkrad 20A. Vad matas i dagsläget av ledningen?

Edit:
Det med uttaget under förutsättning att det gäller ett vanligt schuko vägguttag. Det finns andra typer av uttag som kan avsäkras 20A dock.
 
blackarrow blackarrow skrev:
Vad är det för uttag som är säkrade 20A?
Det är ett uttag till ugn/spis i en lägenhet, lägenheten är 1fas
 
H håbbe1961 skrev:
Hej, låter mycket med 20A på en 2.5 i rör, men den är kanske utanpåliggande vägg, 1.5 så måste du ha 16A säkring för utanpåliggande vägg, 1.5 är den svagaste länken
Den är infälld i vägg, det är en gammal matning där personen i fråga vill ha kvar uttaget till ugn men sedan komplettera med ett uttag till köksfläkt och ett uttag till kaffebryggare
 
Om det är korrekt utfört bör det vara 4 mm² till spisuttaget. Och som sagt. Det är inte ok att grena av det vare sig till 1,5 mm² kabel eller till ett vanligt vägguttag. Det måste väl finnas fler grupper i köket? Dessa går troligen att utöka. Men koppla inte på ett schukouttag på spisgruppen.
 
  • Gilla
Hoffe01
  • Laddar…

Bästa svaret

tommib
Svar på ursprungsfrågan är nej. Tilläggssvaret är att den befintliga dragningen också sannolikt är fel (men kan vara ok i vissa fall). Tumregelmässigt så säkrar man 2,5 kvmm med 16 A (1,5 kvmm säkras 10 A ). Man kan räkna på det och använda andra typer av kablar (ffa PEX) för att lösa knepiga fall men tumreglerna är oftast vettiga att hålla sig till.

Eftersom det är en klassisk enfas spismatning så borde den vara utförd med 4 kvmm som Avemo skriver. Den ska inte grenas av till något annat. Dra fram ny matning till köket om det behövs fler uttag. Om matningen nu är utförd med 2,5 kvmm kanske det är bättre att dra fram en ny matning för spisen och använda den befintliga ledningen till utökningen (nedsäkrad till 16 A). En smal och lättarbetad kabel är MQQ 5G4 som är tänkt som stigarkabel men skulle kunna användas för att få fram en spismatning som är 4 kvmm. Det verkar vara svårt att hitta en 3G4-kabel som skulle räcka egentligen.
 