Hej,
Jag får be om ursäkt då den här frågan säkerligen dykt upp flera gånger i olika format på forumet. Har läst ett antal.
Men hoppas någon vill svara ändå.
Vi har i vår nya lägenhet tyvärr lamputtagen uppe på väggarna istället för i taket. Känns inte som ett alternativ just nu att få hit en elektriker till att flytta dem.
Skulle därför behöva förlänga lampsladden.
Lampan är märkt med dubbel-kvadrat så ska vara dubbelisolerad.
Våra lamputtag är jordade.
Vilka alternativ har vi?
Bäst vore väl att hitta en längre lampsladd med Europa-plugg/stickpropp, men de verkar lite svårare att hitta. En ojordad vanlig går väl inte in i ett jordat uttag som jag förstått.
Kan man sätta på en sladd med vanlig jordad stickpropp eller blir det fel då?
Tror inte det går, den gröngula sladden för jordning har nog ingenstans att gå I lampan?
Lägger till en bild på förgreningsdosa/box (eller vad det kallas) där lampans sladdar kopplas med lampsladden med stickproppen/europapluggen.
Om jag får tag på en längre sladd med europaplug, så är det väl helt "enkelt" att skruva upp, ta ut de två sladdar som tillhör befintlig lampsladd, och sätta de nya sladdarna på samma sätt? Blå mot blå, brun mot brun. Läste i annan tråd att man inte ska skala av för mycket av sladden, trycka in ordentligt in i hålen (och gärna så en bit av isolering/sladd) och sedan trycka fast ordentligt? Är det bra så?
Tack på förhand om någon vill svara!
Jag får be om ursäkt då den här frågan säkerligen dykt upp flera gånger i olika format på forumet. Har läst ett antal.
Men hoppas någon vill svara ändå.
Vi har i vår nya lägenhet tyvärr lamputtagen uppe på väggarna istället för i taket. Känns inte som ett alternativ just nu att få hit en elektriker till att flytta dem.
Skulle därför behöva förlänga lampsladden.
Lampan är märkt med dubbel-kvadrat så ska vara dubbelisolerad.
Våra lamputtag är jordade.
Vilka alternativ har vi?
Bäst vore väl att hitta en längre lampsladd med Europa-plugg/stickpropp, men de verkar lite svårare att hitta. En ojordad vanlig går väl inte in i ett jordat uttag som jag förstått.
Kan man sätta på en sladd med vanlig jordad stickpropp eller blir det fel då?
Tror inte det går, den gröngula sladden för jordning har nog ingenstans att gå I lampan?
Lägger till en bild på förgreningsdosa/box (eller vad det kallas) där lampans sladdar kopplas med lampsladden med stickproppen/europapluggen.
Om jag får tag på en längre sladd med europaplug, så är det väl helt "enkelt" att skruva upp, ta ut de två sladdar som tillhör befintlig lampsladd, och sätta de nya sladdarna på samma sätt? Blå mot blå, brun mot brun. Läste i annan tråd att man inte ska skala av för mycket av sladden, trycka in ordentligt in i hålen (och gärna så en bit av isolering/sladd) och sedan trycka fast ordentligt? Är det bra så?
Tack på förhand om någon vill svara!
Bästa svaret
Sladdar (sladdställ) med europakontakt finns lite överallt.
Exempel på 3 och 4 m kabel, kanske räcker det:
https://www.clasohlson.com/se/Sladd-med-stickpropp/p/32-4343-2
https://www.jula.se/catalog/el-och-.../lamptillbehor/lampsladdar/sladdstall-402289/
Koppla in kabeln i skarvdosan så är det klart.
Exempel på 3 och 4 m kabel, kanske räcker det:
https://www.clasohlson.com/se/Sladd-med-stickpropp/p/32-4343-2
https://www.jula.se/catalog/el-och-.../lamptillbehor/lampsladdar/sladdstall-402289/
Koppla in kabeln i skarvdosan så är det klart.
Moderator
· Stockholm
· 57 860 inlägg
Den enkla praktiska lösningen är att du använder vanlig lampsladd, med två ledare, och sätter en jordad kontakt på den. I det här fallet när du har en dubbelisolerad lampa, så är det (nästan) OK.
Skall man uppfylla reglerna till 110% så får man inte sätta en jordad kontakt på en dubbelisolerad apparat, det skall antingen vara en platt Europlugg, eller en "riktig" kontakt med tydlig saknat jordbleck. Skälet är att ingen skall kunna titta på pluggen och tro att lampan/apparaten är skyddsjordad när den istället är dubbelisolerad. För alla tänkbara fall i en vanlig bostad spelar det ingen roll om en apparat är skyddsjordad eller dubbelisolerad (däremot väldigt viktigt att man inte sätter en "falsk jordning" på en apparat som inte är dubbelisolerad).
Edit: Inlägget om långa europlugg kablar kom in medan jag skrev. Om ett sådant sladdställ är långt nog, så är det ju den absolut bästa lösningen, både enklare och 110% rätt.
Skall man uppfylla reglerna till 110% så får man inte sätta en jordad kontakt på en dubbelisolerad apparat, det skall antingen vara en platt Europlugg, eller en "riktig" kontakt med tydlig saknat jordbleck. Skälet är att ingen skall kunna titta på pluggen och tro att lampan/apparaten är skyddsjordad när den istället är dubbelisolerad. För alla tänkbara fall i en vanlig bostad spelar det ingen roll om en apparat är skyddsjordad eller dubbelisolerad (däremot väldigt viktigt att man inte sätter en "falsk jordning" på en apparat som inte är dubbelisolerad).
Edit: Inlägget om långa europlugg kablar kom in medan jag skrev. Om ett sådant sladdställ är långt nog, så är det ju den absolut bästa lösningen, både enklare och 110% rätt.
Redigerat:
Moderator
· Stockholm
· 57 860 inlägg
jag blir lite tveksam över "kopplingsboxen" du visar på bilderna. Det ser tveksamt ut om kablarna har någon ordentlig dragavlastning. Det är möjligen de där buntbanden som sitter där, men de ser inte ut att kunna hindra att trådar dras ur anslutningen, men möjligen hindrar de att en ledande tråd kan dras ut och bli beröringsbar.
Det skall egentligen finnas en dragavlastning som skyddar mot att en tråd kan dras ur sin koppling.
Det skall egentligen finnas en dragavlastning som skyddar mot att en tråd kan dras ur sin koppling.
Hej, tack för svar!H hempularen skrev:jag blir lite tveksam över "kopplingsboxen" du visar på bilderna. Det ser tveksamt ut om kablarna har någon ordentlig dragavlastning. Det är möjligen de där buntbanden som sitter där, men de ser inte ut att kunna hindra att trådar dras ur anslutningen, men möjligen hindrar de att en ledande tråd kan dras ut och bli beröringsbar.
Det skall egentligen finnas en dragavlastning som skyddar mot att en tråd kan dras ur sin koppling.
Den kopplingsboxen kom med lampan, kan det vara en idé att byta ut den kanske? Tänkte göra samma sätt med buntband sen. Sen om det inte dras i sladdarna (ska inte hänga från, eller vara någon tyngd i just elsladden) kan det vara ok ändå?
Moderator
· Stockholm
· 57 860 inlägg
Den risk man kan se i praktiken är ju om trådarna dels kan ryckas loss ur kopplingen, men sedan komma ut ur kopplingsboxen. Sitter buntbandet hårt spänt, så bör inte trådarna kunna komma ut och bli berörbara. jag skulle nog inte byta kopplingsboxen bara av den anledningen. Formellt skall en dragavlastning även skydda så att det överhvuvudtaget inte blir en dragbelastning på kopplingsklämman, det uppfylls inte här. Risken som kan uppstå, är om en tråd slits ut liiite, så det blir en glappkontakt. Då kan det bli varmt. Lampan är ju (troligen) på låg effekt, så effekten som kan bli värme i en dålig kontakt blir också begränsad.
En "optimal" dålig kontakt kan ge en värmeutveckling som motsvarar 1/4 del av nyttoeffekten i den apparat som drar ström igenom kopplingen. Men det är klart, har du 400W glödlampor i armaturen, och skulle lyckas få till en "perfekt" glappkontakt, så blir det 100W värme i kopplingen som definitivt kan starta en brand, men då blir det också bara 100W till lamporna, så det är ju inte direkt osynligt fel.
En "optimal" dålig kontakt kan ge en värmeutveckling som motsvarar 1/4 del av nyttoeffekten i den apparat som drar ström igenom kopplingen. Men det är klart, har du 400W glödlampor i armaturen, och skulle lyckas få till en "perfekt" glappkontakt, så blir det 100W värme i kopplingen som definitivt kan starta en brand, men då blir det också bara 100W till lamporna, så det är ju inte direkt osynligt fel.
Tack för bra förklaring och perspektiv på riskerna!H hempularen skrev:Den risk man kan se i praktiken är ju om trådarna dels kan ryckas loss ur kopplingen, men sedan komma ut ur kopplingsboxen. Sitter buntbandet hårt spänt, så bör inte trådarna kunna komma ut och bli berörbara. jag skulle nog inte byta kopplingsboxen bara av den anledningen. Formellt skall en dragavlastning även skydda så att det överhvuvudtaget inte blir en dragbelastning på kopplingsklämman, det uppfylls inte här. Risken som kan uppstå, är om en tråd slits ut liiite, så det blir en glappkontakt. Då kan det bli varmt. Lampan är ju (troligen) på låg effekt, så effekten som kan bli värme i en dålig kontakt blir också begränsad.
En "optimal" dålig kontakt kan ge en värmeutveckling som motsvarar 1/4 del av nyttoeffekten i den apparat som drar ström igenom kopplingen. Men det är klart, har du 400W glödlampor i armaturen, och skulle lyckas få till en "perfekt" glappkontakt, så blir det 100W värme i kopplingen som definitivt kan starta en brand, men då blir det också bara 100W till lamporna, så det är ju inte direkt osynligt fel.
Tror det får vara då, lampan används mest för extra "mysbelysning" med lampor som bara har 0,5 watt, 220-240V. Och har den bara tänd ibland, när man är hemma. Och har brandsläckare såklart.
Men man ska såklart ha respekt för el och den fara det kan innebära, så tacksam för din förklaring!
Byt till en sån här:
https://www.clasohlson.com/se/Kopplingsplint-2-pack/p/36-4257
https://www.clasohlson.com/se/Kopplingsplint-2-pack/p/36-4257
Klicka här för att svara