Tjena!

Jag har en elkabel som jag undrar vad det är för någon och om den duger för att dra ut ström till garaget från elskåpet på huset? En bekant fick den över vid ett bygge i somras, men hade ingen koll på vad det är för kabel, så hoppas någon kan hjälpa mig.

Har ett gult kabelskyddsrör som jag (läs elektrikern) drar den i. Jag har 20A in i huset men tänkte nog att 16A räcker ut till garaget. Funkar denna då?

Tvärsnitt av en elektrisk kabel bredvid ett måttband, visande olika färgade ledare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 

Bästa svaret

Mikael_L
Verkar vara en N1XV-U.

Då kan du använda och säkra av med 10A eller 16A beroende på om det är 1,5 eller 2,5mm2.
Om det inte är så lång sträcka kan du kanske säkra av med ett steg högre värde, men det är inte den vanliga dimensioneringen och inte helt oproblematiskt.

Läs vad det står tryckt på kabeln, det kommer antingen ingjutna eller påtryckta märkningar med 30-50 cm mellanrum.
 
  • Gilla
afSchinken
  • Laddar…
tommib
Det där var en konstig kabel. Det ser ut som en gummikabel men med enkelledare.

Står det något på kabeln?

Edit: Lite för långsam.... Det var nytt för mig att N1XV hade solida ledare.... men jag har bara sett 5G6-varianten. Nyckeln här var alltså -U istället för -R.
 
  • Gilla
afSchinken
  • Laddar…
Mikael_L Mikael_L skrev:
Verkar vara en N1XV-U.

Då kan du använda och säkra av med 10A eller 16A beroende på om det är 1,5 eller 2,5mm2.
Om det inte är så lång sträcka kan du kanske säkra av med ett steg högre värde, men det är inte den vanliga dimensioneringen och inte helt oproblematiskt.

Läs vad det står tryckt på kabeln, det kommer antingen ingjutna eller påtryckta märkningar med 30-50 cm mellanrum.
Ah, ok. Jag hittade ingen text på kabeln men ska kolla en gång till i bättre ljus. Det är en sträcka på ~15m men om det skulle vara 2,5mm2 så räcker ju det. Tack för snabba svar!
 
Hittade texten nu, helt rätt Mikael, och en 2,5a dessutom. Då kan jag alltså använda denna och 16A :D Måste den ligga i kabelrör?
 
tommib
Nej, men det är väldigt bra om den gör det. Förenklar om du behöver byta den och skyddar kabeln lite extra. Om du skippar röret ska det ligga ett gult varningsband en bit (10-20cm?) ovanför kabeln.
 
  • Gilla
Mikael_L och 1 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara