Skulle gjerne hatt både 230V og vann i drivhuset.
230V skal brukes til belysning, samt en stikkontakt som kan brukes for hagemaskiner og julebelysning ute. På vannet skal en gardena vanningsdatamaskin sitte (antagelig i drivhuset) og et uttak for ytterligere en slange.
Alt skal gå nedover en liten klippe og under en steinlegging. Tenkte å legge begge slangene veldig overfladisk så vannslangen vil bli blåst ut om vinteren for å ikke fryse. Til slutt skal jeg bore gjennom betongsokkelen til garasjen og trekke opp begge slangene på innsiden av veggen. Her finnes både strøm og vann trukket frem. Totalt 6-7m slange.
Mine spørsmål:
1) Kan jeg bruke PEM på begge slangene, eller må jeg kjøpe et 50mm kabelbeskyttelsesrør for at det skal være godkjent? (elektrikeren får trekke strømmen i etterkant, det er vel OK?)
2) Hva skal jeg ha for dimensjoner. PEM slange som sagt, 16mm til vann og 32 til strøm?
3) Hvis jeg fester en ~1M høy trykt planke i hjørnet på drivhuset. Er denne ok å trekke opp strømmen på? (en IP44 stikkontakt med lokk og en fast montert armatur som styres separat med en nexa innebygd bryter som sitter i garasjen)
230V skal brukes til belysning, samt en stikkontakt som kan brukes for hagemaskiner og julebelysning ute. På vannet skal en gardena vanningsdatamaskin sitte (antagelig i drivhuset) og et uttak for ytterligere en slange.
Alt skal gå nedover en liten klippe og under en steinlegging. Tenkte å legge begge slangene veldig overfladisk så vannslangen vil bli blåst ut om vinteren for å ikke fryse. Til slutt skal jeg bore gjennom betongsokkelen til garasjen og trekke opp begge slangene på innsiden av veggen. Her finnes både strøm og vann trukket frem. Totalt 6-7m slange.
Mine spørsmål:
1) Kan jeg bruke PEM på begge slangene, eller må jeg kjøpe et 50mm kabelbeskyttelsesrør for at det skal være godkjent? (elektrikeren får trekke strømmen i etterkant, det er vel OK?)
2) Hva skal jeg ha for dimensjoner. PEM slange som sagt, 16mm til vann og 32 til strøm?
3) Hvis jeg fester en ~1M høy trykt planke i hjørnet på drivhuset. Er denne ok å trekke opp strømmen på? (en IP44 stikkontakt med lokk og en fast montert armatur som styres separat med en nexa innebygd bryter som sitter i garasjen)
Gjør-det-selv-bygger
· Stockholm
· 2 705 innlegg
Grav bare ned pem slangen, sløyf rør hvis du uansett skal tømme om vinteren. Legg ned slange 50mm med glatt innside (om du kan velge) i samme grav. Dra i nytt trekkesnor og dra i kabelen selv. Elektrikeren kan koble det til for deg. Er du usikker på hvilken kabel du skal bruke, spør elektrikeren.
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 innlegg
1) Enkelte typer kabel får bare legges i bakken hvis de legges i rør, mens kabel beregnet for nedgraving kan legges uten beskyttelsesrør. Velg en kabel for bakken, så kan du droppe beskyttelsesrøret. Det bør egentlig ha et kabelmarkeringsbånd over, slik at hvis man graver, drar man først opp båndet, ikke kabelen. Ser ut som du skal ha minst 4G1,5 (en fase en tenntråd i samme gruppen?) http://www.elbutik.se/product.html/n1xv-jordkabel-/-kraftkabel
2) Hvis du ikke har et stort uttak av vann og trykket på inngående posisjon er tilstrekkelig, vil 16 eller 20 mm PEM være nok. Derimot kan det være litt vanskelig å "blåse rent" et slikt rør hvis det er et betydelig lavpunkt.
3) Monter fast på bygningen bare, ikke på en løs pinne stukket ned i bakken. Et kabelbeskyttelse oppå. http://www.elbutik.se/product.html/kabelskydd-plat?category_id=2099
2) Hvis du ikke har et stort uttak av vann og trykket på inngående posisjon er tilstrekkelig, vil 16 eller 20 mm PEM være nok. Derimot kan det være litt vanskelig å "blåse rent" et slikt rør hvis det er et betydelig lavpunkt.
3) Monter fast på bygningen bare, ikke på en løs pinne stukket ned i bakken. Et kabelbeskyttelse oppå. http://www.elbutik.se/product.html/kabelskydd-plat?category_id=2099
Klikk her for å svare