Bygningsveteran
· Stockholm
· 340 innlegg
Hei.
Elektriker foreslår 5x2,5 som matning til attefallshus. Blir liten bolig; llvp, vaskemaskin, vvb, fullt utstyrt kjøkken osv. Har 25a i fasademålerskap, matningen til berørt hytte er 50 meter. Kommer det til å holde tror du? 16A altså. takk på forhånd!
Elektriker foreslår 5x2,5 som matning til attefallshus. Blir liten bolig; llvp, vaskemaskin, vvb, fullt utstyrt kjøkken osv. Har 25a i fasademålerskap, matningen til berørt hytte er 50 meter. Kommer det til å holde tror du? 16A altså. takk på forhånd!
Jeg vil si at det føles sånn passe. 50m er langt, du kan få problemer med at 16A er litt for svakt. 16A er antageligvis maksimalt du kan sikre den kabelen. Du vil antageligvis heller ikke klare kravet på maksimalt tillatt spenningsfall. Unødvendig å trekke 2,5, trekk 6mm2 i stedet.
Bygningsveteran
· Stockholm
· 340 innlegg
Det var min frykt. Kjør på 6 om ingen andre har en annen oppfatning/ kunnskap? Tusen takk!J Johan456 skrev:
Sist redigert:
Klikk her for å svare