Fikk en ubehagelig avslutning på kvelden da jeg oppdaget at mellomgulvet bøyer seg ned hvis det utsettes for en del vekt.

Jeg har latt en husprodusent bygge husets bærende deler med ferdige veggmoduler. Jeg gjør innsiden selv. Akkurat nå bygger jeg overetasjen der jeg flyttet 32 gipsplater forrige uke. I kveld oppdaget jeg at gulvet hadde bøyd seg ned så det synes med det blotte øyet i underetasjen.

Jeg regnet ut at gipsbunken bør veie ca. 550 kg. Det kan vel ikke være rimelig at man får denne nedbøyningen for noen hundre kg?

Mann peker på takbjelke som synker ned i taket, muligens som følge av høy vektbelastning fra gipsplater ovenpå.

Flyttet gipsbunken umiddelbart og skal selvfølgelig kontakte husprodusenten mandag morgen.
 
En gipsplate 900x2700 veier ca 20 kg. Du har over 600 kg på en begrenset overflate. Det er ganske mye.
Jeg hadde nok prøvd å spre ut gipshaugen litt.
 
  • Liker
Ulltand
  • Laddar…
Gipsskiven er ca 240cm lang. De er plassert på en plyfa på 1200x2500 tvers over gulvbjelkene.

Om dette er normalt kan vi altså slå bort tanken på å oppholde oss flere personer i stuen i overetasjen uten at taklistene i underetasjen sprekker i gjæringen...
 
Lasten per kvm fra gipsplatene er større enn hva bjelkelaget er dimensjonert for i henhold til norm. Dog er denne lasten ganske lokal.
Det ser ut som om det er en avvekslingsbjelke som bøyer ned på bildet ditt, da er det sannsynligvis noe som ikke stemmer siden denne skal klare større laster enn hva gipshaugen veier.
Er det derimot gulvbjelkene som bøyer ned, er det ikke så rart iom at lasten er større enn hva den er dimensjonert for.
 
  • Liker
oobum
  • Laddar…
Normalt skal et bjelkelag i en bolig være dimensjonert for 200kg/kvm. Men det er altså total last for hele rommet. Så finnes det et tall for punktlast også som jeg ikke vet. Men jeg tror ikke at denne lasten er for mye.
 
  • Liker
Knight
  • Laddar…
Rett til venstre for din høyre hånd synes det som en glippe. Er det en avväxlingsbalk som er kledd inn der bak den overflaten?
 
  • Liker
Tomture61
  • Laddar…
Legg opp litt opplysninger om dimensjoner, spennvidde (i begge retninger) så er jeg overbevist om at noen her kan hjelpe deg med en rimelighetsanalyse.
Spontant (men jeg er lååångt fra ekspert) så ser bjelken slank ut, for den spennvidden den ser ut til å ha.
 
Slik ser bjelkelaget ut

Bjälklag med isolasjon og åpne trebjelker under konstruksjon. Utsikt mot to vinduer og byggematerialer i plastposer på gulvet. Et uferdig bjælkelag, med isolasjon lagt mellom trebjelker, omgitt av byggematerialer og søppelsekker i et rom under oppussing.
 
Tegning
Byggetegning av veggseksjon med detaljer om materialer og konstruksjon som takstoler, rekkverk og isolasjonslag.
Byggetegning som viser tverrsnitt av en vegg med isolasjon og konstruksjonsdetaljer, inkludert markering av plaststift, møb, og isoler.
 
Jeg forstår meg ikke på tegningen for jeg ser ikke hvordan stålbjelken avlaster bjelkelaget. Noen får gjerne forklare.
 
Men bjelken som bøyd ned. Hvilke dimensjoner, lengde? Og bjelkene som de bærer, hvor lange er de i hver retning? Og dimensjon på dem også.

Jeg kommer ikke til å kunne gi svaret, men her finnes andre medlemmer som er flinke på det.
 
Aha, jeg gikk glipp av at det er en stålbalk som er bøyd ned. Den kan fortsatt være for svak, men ikke like åpenbart.
 
Ut ifra bildet og tegningene er det sannsynligvis ikke stålbjelken som bøyer seg ned, men innfestingen av bjelkelaget (regel og balksko) som har beveget seg og presser på bekledningen rundt stålbjelken.
 
  • Liker
Nicklas Karlsson
  • Laddar…
N nochl skrev:
Jeg forstår meg ikke på tegningen for jeg ser ikke hvordan stålbjelken avlaster bjelkelaget. Noen får gjerne forklare.
Bjelkelaget sitter i bjelkesko som i sin tur sitter i en lekt spikret i veggen. Veggen står deretter på stålbjelken. Med tilbaketrukne balkonger blir det ikke sjelden lignende løsninger om man vil at øk gulv og øk altan skal være like.
 
Som jeg kan se så er gulvbjelkene festet med bjelkesko i en 45x220 som strekker seg over hele "åpningen" på ca 5m på nedre plan. Stålbjelken er lik og innfestingen i den er ikke synlig.
Byggetegning av etasjesnitt med mål og vinkler, viser plassering av bjelker og åpninger. Total lengde ca 5m, inkludert skråtak på 22,5 grader. Byggetegning som viser layout av gulvbjelker festet med balksko til en 45x220 bærebjelke over en 5m åpning, detaljer om montering av syll og golvsåle.
 