Hei! Vi har et hus fra 1928, vi har nå endelig kommet til renovering av underetasjen, her er det murvegger mens resten av huset er tre.
Murveggene ligger i bakkant ca 90 cm under (drenerert) marknivå.
framsiden er frittstående.

Nå har vi revet all konstruksjon innvendig og funnet både det ene og det andre, men det jeg lurer på i dag er det dere ser på bildet.

- på innsiden av noen vegger ligger det grus. (Ellers er det uisolert plate)
Nå vil vi støpe over denne grus, burde vi legge plast først eller bare smelle på betong?

Det kommer helt klart til å komme flere spørsmål her inne nå, vi bor i Norge og vil jo selvfølgelig bygge i vår svenske standard.. da den faktisk er bedre ;)

Vh
Rebecka
 
  • Murvegger med rød flisgulv, gruslag og tømmerbit i hjørnet av rommet. Kalkavleiringer og noen fuktmerker på veggene.
  • Rom under renovering med uisolerte vegger og uinnredet gulv, stige i hjørnet, og diverse byggeelementer strødd på gulvet.
T
Å legge plast på en slik smal stripe vil ikke "hjelpe" mot oppadstigende fukt til platen. Sørg for at det er et kapillærbrytende lag av grus der dere skal støpe igjen, og armer mellom eksisterende plate og muren, så skal det nok ikke være noe problem.
 