cem77 skrev:
Er stålbjelken beregnet til å tåle belastningen og det vridende momentet som limtrebjelken vil innføre på et punkt? Siden TS sier at den allerede er på plass. Den er kanskje dimensjonert for et helt annet lastfall?
Den er beregnet for å tåle belastningen, ja, (vi fjerner mer belastning gjennom ombyggingen enn vi tilfører), men vi skal unngå vridende moment så mye vi kan. Derfor vil jeg helst ikke legge limtrebjelken hvilende på I-bjelkens flens.
 
Workingclasshero skrev:
Man sveiser ikke beslag, punkt.
Lag en tegning og la noen vannskjære og bøye.
6mm tykkelse er en fornuftig dimensjon på denne løsningen.
Fyll livet i bjelken med plate i fullhøyde, men legg ikke hullene så nær kanten på bjelken bare.
Jeg har snakket med laserskjærere i Småland og de synes at det er litt kronglete å bøye to ganger ettersom det er såpass smalt mellom halvdelene (66mm) at det er bedre å lage to identiske halvdeler og deretter legge bunnen overlappende og så sveise.

Bra synspunkt. Jeg går videre med 6mm.
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.