Hei alle dyktige husbyggere!

Jeg skal bygge et enetasjes hus 150m2 med kjeller under hele huset. Nå til dimensjonering av kjellerveggen.

Planen er å mure opp med 25cm Leca der det kreves, men forsiden og innervegger med f.eks. 19cm blokk. Jeg har lest og regnet litt i henhold til Finjas gode dimensjoneringsanvisning http://se.maxit-cms.com/media/22/pdf/leca/vaggar/murverkkallarytter.pdf. Ved motfylling på baksiden (ca 2,1-2,3m) er ikke 25cm blokk nok for å klare spennvidder over 3,5m. For å kunne øke spennviddene kan man lage kontrafor (eller montere innervegger så klart), er det noen som vet hvor langt inn i huset en kontrafor bør være for å gjøre tilstrekkelig nytte?

Eller noen som har andre tips på hvordan jeg kan få bedre holdbarhet i mitt tilfelle?

Edit: Fant en konstruksjonsanvisning som virker veldig komplett. På side 41 står det om sidestøttende vegg (=kontrafor?).
http://www.nystromscement.se/pdf/murverk_proj_konstr.pdf
 
Sist redigert:
Tja, for å være helt sikker skal (som vanlig) en konstruktør beregne dette men jeg har en lengste vegg på 4,5 m fast med armering i hver skift (annet hvert ville ha vært nok ifølge konstruktøren men når man ellers holder på...).
Jeg brukte dessuten 290 mm solid stein under marknivå.

http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/murning/
 
Klikk her for å svare