4.681 lest ·
21 svar
5k lest
21 svar
Bjelkelag på låve tankehjelp?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Det gjelder å sikre dem mot vipping. Vinkelplåt er nok best med tanke på det. Om du har riktig dimensjon på de tverrgående bjelkene så trengs ingen andre tiltak.
Ok hva mener du med riktige dimensjoner? Du mener i forhold til spennvidden?J justusandersson skrev:
Kortlinger stiver vel opp konstruksjonen ytterligere og er en ganske enkel/billig tiltak?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Ja.N Novisfixaren skrev:
Kortlinger har ingen effekt mot nedbøy fra en jevnt fordelt last. De kan marginalt redusere påvirkningen av en punktlast. Det er ingenting man bør planlegge inn når man kan bygge et bjelkelag fra scratch. Skruvklistret sponplate oppå bjelkene har derimot effekt, og kan gjøre at man kan gå ned i dimensjon på bjelkene.
Ok jeg har nå støttet bjelkelaget med bjelker nedenfra. Spennvidden mellom bjelker er ca 4,5 meter.J justusandersson skrev:Ja.
Kortlinger har ingen effekt mot nedbøyning fra en jevnt fordelt last. De kan marginalt minske innvirkningen av en punktlast. Det er ingenting man bør planlegge når man kan bygge et bjelkelag fra scratch. Skruelimt sponplate oppå bjelkene har derimot effekt, og kan gjøre at man kan gå ned i dimensjon på bjelkene.
Spørsmålet er hvordan jeg gir meg i kast med eksisterende mellombjelkelag som i dag består av:
45x220 cc 120cm dette er isolert og ferdig.
Spørsmål:
1. Kan jeg komplettere med f.eks. 45x95 cc60 tverrgående oppå nåværende bjelkelag, eller må nåværende bjelkelag kompletteres med 45x220 mellom hvert 120cc rom (innebærer å rive isolasjon) så det blir cc 60?
2. Nåværende bjelkelag 45x220 er ikke helt i vater. Hvordan retter man dette enklest? Spikre på f.eks. 45x95 på siden av de 45x220 som ikke er i vater?
Det er bra at det er 20cm isolasjon i mellombjelkelaget da det er usikkert hvorvidt både loft og underetasje alltid vil være oppvarmet om vinteren.
Å rive mellombjelkelaget er ikke et alternativ da underetasjens innertak er gipset og ferdig.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Det beste ville være om du kunne redusere avstanden mellom bærebjelkene til ca. 3,6 meter. Med skrurlimt sponplate oppå kan du da klare deg med c/c 1200 mellom bjelkene.
Om du skal ha skrurlimt sponplate oppå bjelkene må du rette dem med pålimte kiler slik at du får full samvirkning mellom bjelker og sponplate.
Om du skal ha skrurlimt sponplate oppå bjelkene må du rette dem med pålimte kiler slik at du får full samvirkning mellom bjelker og sponplate.
Å redusere avstanden til 3,6m innebærer å montere ytterligere en bjelkelag på midten i første etasje, og det begrenser bruken av første etasje veldig mye.J justusandersson skrev:Det beste ville være om du kunne redusere avstanden mellom bjelkelagene til ca. 3,6 meter. Med skrulimt sponplate oppå kan du da klare deg med c/c 1200 mellom bjelkene.
Om du skal ha skrulimt sponplate oppå bjelkene må du rette dem med pålimte kiler slik at du får full samvirke mellom bjelker og sponplate.
Da gjenstår alternativet å la de 45x220 som ligger på cc120 ligge igjen, men montere helt nye 45x220 cc 60 overalt? Hver stender må vateres og støttes opp under mot bjelkelaget hver for seg?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Ja. Da klarer du å holde nedbøyningen under L/300. Det blir litt mer svai enn ønskelig, men det må du tåle.N Novisfixaren skrev: