    Marcus127 svarade i tråden Brandregler Attefallshus, hur uppfylla EI60?. 2023-01-02

    Du har rätt. Annan byggnad ligger mer än 5 m bort så EI30 räker. Fr Boverket, 5-7m: EI 30 i båda väggarna Oklassade fönster: Max 4 m2...

  3. M

    Robert-san01s inlägg i tråden Brandregler Attefallshus, hur uppfylla EI60? markerades som bästa svar. 2023-01-02

    EI60 brukar bara behövas för brandspridning. Står det inte nära någon annan byggnad borde EI30 räcka. Dubbelgips, OSB och stenull...

  4. M

    Marcus127 skapade tråden Brandregler Attefallshus, hur uppfylla EI60? i forumet Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus. 2023-01-01

    Håller på och ritar på att bygga om och ut befintlig friggebod till Attefallshus 30 m2 för att ha som gästhus. Dvs den kommer omfattas...