S Stefan1972 sanoi:
Miksi et vain antaisi sen olla? Tuntuu siltä, että se on uskomattoman paljon työtä esteettisen asian vuoksi
Se on tietenkin yksi näkökulma, mutta se mikä minua huolestuttaa, on mahdollinen muodonmuutos, joka voisi aiheuttaa ongelmia pitkällä aikavälillä. Kallistuma näyttää olevan tasapainossa muuten eikä liiku, vaikka katolla ja terassilla olisi märkää lunta. Pidänkö turhaa meteliä?
 
J justusandersson sanoi:
Minulla on edelleen vaikeuksia suunnistaa. Uuden omistajan ottama ulkokuva ja vähän yleisiä tietoja rakennusvuodesta, rakennustavasta jne. helpottaisi. 45x220 c/c 600 jänneväli 4,2 m (jos ne vastaavat C 24) antavat normaalilla jakautuneella kuormituksella taipuman L/300. Jos sisäseiniä ym. lisätään, se ei riitä, mutta kuten bossespecial kirjoittaa, ei voida arvioida, millaista vahvistusta tarvitaan, jos ei voida laskea lisäkuormia.
Katson, mitä tietoa voin saada. Ongelma on, että edellinen omistaja teki rakenteen ja dokumentaatio on vähäistä. Ainoastaan sisäkatossa havaitsemme taipumaa, mutta voi olla mahdollista, että välikatto on tuettu shimmeillä ennen lattialevyjen asentamista yläkerrassa.

L/300-mitta, jota mainitset, mietin, tiedätkö siitä enemmän, sillä huoleni perustuu siihen. Puutieto.fi suosittelee mitoituksessa pysyvän vahingon ehkäisemiseksi seuraavia taipumia:

Asuintila: 20 mm tai L/300
Toimistotila, koulu, myymälä jne: 30 mm tai L/200
Teollisuustila: 40 mm tai L/150

Kattorakenne vedeneristyksellä
• trp-levy kaltevuudella 1:16 (4°): L/110
• trp-levy kaltevuudella 1:10 (6°): L/50


Minulla on oikeastaan kaksi kysymystä tästä:
1) Millaisesta vauriosta on kyse, kun puhutaan "pysyvästä vauriosta"?
2) Onko kohtuullista olettaa, että sama rakennuspuu käytetään kaikissa rakenteissa, joten miten on mahdollista, että eri vaihtoehtojen suositellut taipumat vaihtelevat niin paljon?
 
Pysyvä vaurio tarkoittaa pysyvää muodonmuutosta. Eri taipumia on vaikea verrata, koska huomioon otetaan myös erilaiset normikuormat. Perinteisesti on oltu tiukempia lattiapalkkien taipumien suhteen kuin katon rakenteiden osalta. Erotaan käyttöraja (taipuma) ja murtoraja (murtumisriski). Näkemys näistä suhteista on myös muuttunut ajan myötä. Lisäksi on tullut mukaan joustavuuskriteeri lattiapalkeille. Tämä perustuu tutkimuksiin siitä, miten ihmiset kokevat kävelyn heiluvalta tuntuvalla lattialla. 1930-luvulla rakennetuissa taloissa yleinen lattiapalkkien koko oli 3x7 tuumaa. Nämä palkistot kestivät suuria kuormia, mutta olivat erittäin heiluvia, mitä emme tänään hyväksyisi.
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.