14 770 lukukertaa ·
47 vastausta
15k lukukertaa
47 vastausta
Vaihda lattia palkki teräspalkilla
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
Ensimmäinen asia, joka sinun täytyy tehdä, on selvittää, mitkä kuormat vaikuttavat välipohjaan.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Kuten olen aiemmin huomauttanut: Me, jotka seuraamme tätä ketjua, emme ole saaneet mahdollisuutta nähdä ongelmaa laajemmassa yhteydessä. Siispä, esille piirustukset tai lopettakaa ketju.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 viestiä
Tältä se näyttää k-piirustuksessa. Ongelma-alue on ohuen katkoviivan ympärillä. Ei ole mahdollisuutta kevennykseen ullakolla jne., joten painopiste on palkkirakennekorjauksissa.J justusandersson sanoi:

Besserwisser
· Hallands Län
· 859 viestiä
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Mikä on 45x220 palkkien jänneväli?
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
Sinun tulisi ehkä liittää koko piirros (näyttää leikatulta) sekä osiot ja muut piirustukset, joita sinulla on. Osa ongelmasta voisi johtua lähes 5m (jos koolaukset on piirretty cc600) pitkästä IPE200-palkista, joka näyttää myös olevan vaihtorakenteessa. Mikä on katkoviivalla merkitty "kulma" 2 ST "45x220" alla?
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 viestiä
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 viestiä
Teräspalkki sijaitsee kantavalla sisäseinällä sekä ulkoseinällä. Teräspalkissa ei ole taipumaongelmia, joten ongelma rajoittuu ainoastaan piirustuksen kuvaamaan alueeseen. Viivattu kulma on yläkerran ulkoseinät, jotka näyttävät alla olevan kuvan mukaisilta.B bossespecial sanoi:Sinun kannattaa liittää koko piirustus (näyttää leikatulta), sekä poikkileikkaukset ja muut piirustukset mitä sinulla on. Osa ongelmasta voisi johtua lähes 5m (jos koolingit on piirretty cc600) pitkästä IPE200-palkista, joka myös näyttää olevan ristikannatuksella. Mitä tarkoittaa viivattu "kulma" 2 ST "45x220" alla?

Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
Missä on kantava seinä, joka seisoo palkistolla? Eikö sinulla ole piirustuksia?
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 viestiä
Ei helposti saatavilla, ei. Mielestäni asiayhteys käy ilmi piirustuksesta + kuvituksesta. Ongelma on siis, että lattiaa ei ole mahdollista repiä auki palkiston vahvistamiseksi ja muita vaihtoehtoja ei ole kuin tehdä se alapuolelta. Minun on vaikea nähdä, että tarvittaisiin yksityiskohtaisempia piirustuksia eristetyn ongelman kuvaamiseksi.B bossespecial sanoi:
Jäsen
· Västernorrland
· 11 695 viestiä
Miksi ei vain jättää se sikseen? Tuntuu, että se on uskomattoman paljon työtä esteettisen asian vuoksi.
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
Mainitsit ensimmäisessä viestissäsi, että katto kuormittaa palkistoa. Siksi on hyvä nähdä, miltä katon kannatus näyttää ja kuinka paljon se kuormittaa palkistoa. Ensimmäinen askel on selvittää, miten ja miksi ongelma on syntynyt. Kun tämä on tehty, tiedetään kuinka paljon tarvitaan ongelman ratkaisemiseksi. Se ei ilmennyt ensimmäisessä viestissäsi, mutta kummalla puolella palkistoa taipuma on häiritsevä, yläpuolella, alapuolella vai molemmilla?
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Minulla on edelleen vaikeuksia suunnistaa. Ulkokuva ja hieman yleisiä tietoja, kuten rakennusvuosi, rakennustapa jne., helpottaisivat. 45x220 c/c 600 jänneväli 4,2 m (jos ne vastaavat C 24) antaa normaalilla levitetyllä kuormalla taipuman L/300. Jos lisätään väliseiniä ym., se ei riitä, mutta kuten bossespecial kirjoittaa, ei voida arvioida tarvittavaa vahvistusta, jos lisäkuormia ei voida laskea.