Hei!
Haluamme tehdä reiän uutta terassiovea varten. Meillä on muurattu talo (rapattu ulkopuolelta ja sisäpuolella on olkea rappauksessa, talo on 40-luvulta). Seinän paksuus on noin 35 cm. Ovi on suunniteltu olevan 140 cm ja ymmärtääkseni sen yläpuolella pitäisi olla jonkinlainen palkki estämässä talon sortumista. Mikä tämä palkki voisi olla ja mistä sen voi ostaa?
Haluamme tehdä reiän uutta terassiovea varten. Meillä on muurattu talo (rapattu ulkopuolelta ja sisäpuolella on olkea rappauksessa, talo on 40-luvulta). Seinän paksuus on noin 35 cm. Ovi on suunniteltu olevan 140 cm ja ymmärtääkseni sen yläpuolella pitäisi olla jonkinlainen palkki estämässä talon sortumista. Mikä tämä palkki voisi olla ja mistä sen voi ostaa?
Se riippuu siitä, aiotko tehdä reiän päätyseinään vai pitkään seinään. Ylhäältä tuleva kuormitus on erilainen. Jos kyseessä on pitkä seinä, sinulla on vähintään yksi kattotuoli, joka lepää palkin päällä.
Kysymyksesi voidaan myös ymmärtää väärin, että siellä on jo palkki. Luen sen kuitenkin niin, että kysyt, mikä palkki sinun pitäisi valita ja mistä sen ostaa?
Palaa asiaan ja anna myös mitat, kuten talon leveys x pituus ja kuinka tiheässä kattotuolit ovat (jos kyseessä on pitkä seinä), sekä katon kaltevuus ja mitä katolla on. Kiinnostavaa on myös tietää, onko yläkerta sisustettu vai ei. Jos voit lisäksi nähdä, missä reikä tulee suhteessa kattotuoleihin, se on vielä parempi.
Todennäköisesti sinun on kaivettava ura sisäpuolelle ja asetettava rautapalkki, ja valettava se laastiin ennen kuin teet reiän. Lisäongelmia voi aiheutua pölyn leviämisestä, mutta sen ratkaisee rakentamalla muovikalvosta "teltan" lattian ja katon välille, kiinnitettynä seinien reunoihin tulevan oviaukon molemmille puolille.
_______________
Rakentaja
Kysymyksesi voidaan myös ymmärtää väärin, että siellä on jo palkki. Luen sen kuitenkin niin, että kysyt, mikä palkki sinun pitäisi valita ja mistä sen ostaa?
Palaa asiaan ja anna myös mitat, kuten talon leveys x pituus ja kuinka tiheässä kattotuolit ovat (jos kyseessä on pitkä seinä), sekä katon kaltevuus ja mitä katolla on. Kiinnostavaa on myös tietää, onko yläkerta sisustettu vai ei. Jos voit lisäksi nähdä, missä reikä tulee suhteessa kattotuoleihin, se on vielä parempi.
Todennäköisesti sinun on kaivettava ura sisäpuolelle ja asetettava rautapalkki, ja valettava se laastiin ennen kuin teet reiän. Lisäongelmia voi aiheutua pölyn leviämisestä, mutta sen ratkaisee rakentamalla muovikalvosta "teltan" lattian ja katon välille, kiinnitettynä seinien reunoihin tulevan oviaukon molemmille puolille.
_______________
Rakentaja
Kiitos erinomaisesta vastauksesta!
Aukko on tarkoitus tehdä päätyseinässä, joka on 8 m leveä (talo on 10 m pitkä). Ensimmäisessä kerroksessa ei ole ikkunoita/ovia päädyssä tänään, mutta sen sijaan on 2 ikkunaa toisessa kerroksessa (joka on sisustettu normaalikorkuisella katolla). Talo on noin 7 m korkea. Oven tulee olla 1 m päässä toisesta päädyn kulmasta ja se on 140 cm leveä. Päädyssä on myös sisustettu kellari, jossa on 100x50-ikkuna.
En tiedä nykyisessä seinässä olevan palkkeja, joten kysymys kuuluu, minkä tyyppinen ja mistä sellainen ostetaan?
Pitäisikö olla palkki sisä- ja ulkopuolella?
Aukko on tarkoitus tehdä päätyseinässä, joka on 8 m leveä (talo on 10 m pitkä). Ensimmäisessä kerroksessa ei ole ikkunoita/ovia päädyssä tänään, mutta sen sijaan on 2 ikkunaa toisessa kerroksessa (joka on sisustettu normaalikorkuisella katolla). Talo on noin 7 m korkea. Oven tulee olla 1 m päässä toisesta päädyn kulmasta ja se on 140 cm leveä. Päädyssä on myös sisustettu kellari, jossa on 100x50-ikkuna.
En tiedä nykyisessä seinässä olevan palkkeja, joten kysymys kuuluu, minkä tyyppinen ja mistä sellainen ostetaan?
Pitäisikö olla palkki sisä- ja ulkopuolella?
Koska tämä on seinä, joka on 35 cm paksu ja pääty, se kantaa usein ulkopuolen päätyhuipusta. Tämä huippu kantaa osan siitä kattoon kohdistuvasta kuormasta, jota kantaa toinen puolisko. Sisäpuolella päätyseinä saa kuormaa yläkerroksen lattia. Eli täytyy sijoittaa palkit sekä sisä- että ulkopuolelle kuormituksen hallitsemiseksi.RolfC sanoi:Kiitos erinomaisesta vastauksesta!
Aukko on tarkoitus tehdä päätyseinässä, joka on 8 m leveä (talo on 10 m pitkä). Ensimmäisessä kerroksessa ei ole ikkunoita/ovia päädyssä tänään, sen sijaan on 2 ikkunaa toisessa kerroksessa (joka on sisustettu normaalilla huonekorkeudella). Talo on noin 7 m korkea. Ovi tulee olemaan 1 m päätykulmasta ja se on 140 cm leveä. Talossa on myös sisustettu kellari, jossa on 100x50 ikkuna päädyssä.
Seinässä ei ole palkkeja nykyään niin kauan kuin tiedän, joten kysymys on, minkä tyyppinen ja mistä tällainen ostetaan?
Pitäisikö olla palkki sisä- ja ulkopuolella?
Esimerkiksi (1,4 m aukon leveydellä) tarvitset palkin, joka on 170 cm pitkä. 15 cm kummallakin puolella muodostaa tukipinnan ja tämä tukipinta puolestaan lasketaan 5 cm holkin reunasta sisäänpäin kuormituksen näkökulmasta, koska palkille tulee pieni kulmamuutos taipumisen aikana. Kuorma ei kuitenkaan ole niin suuri, että nämä palkit olisivat erityisen suuria. Kaksi-tukea palkkina riittää IPE 140. Se kestää hieman yli 320 kg/m palkilla tai noin 450 kg koko pituudellaan eikä katto tai lattia tuo sille enempää kuin sen verran kuormaa. Hoikkuuden vuoksi HE120A on kuitenkin parempi vaihtoehto, lisäksi se on 37% vahvempi. Se painaa/kustantaa hieman enemmän (7kg/m x teräksen hinta), mutta on toisaalta 26 mm matalampi profiili ja jakaa paremmin painetta muuraukseen ollessaan 47 mm leveämpi laippa. Molempia palkkeja voi löytää romuliikkeestä 170 cm x 2 kappaletta halvemmalla kuin uutena. Yhteensä ne painavat tuskin 70 kg x teräksen hinta. Ne ovat siis käsin käsiteltäviä.
Hakkaa siis uran päällimmäiseen aukkoon ulkopuolella, 175 cm pitkä, keskeisesti tulevan oven aukon yläpuolelle, mikä on 13 cm korkea ja 15 cm syvä. Aseta palkki sisään ja kiilaa se kummallakin puolella oviaukkoa muutamalla lattateräsraudalla ja valaa alle käyttökelpoisella seoksella, jota painellet tukkipäällä ja käsivasaralla. Painele myös seos palkin yläpuolelle muurauspinnalle. Anna kovettua. Sitten käsittele sisäpuoli samalla tavalla. Tasoittele aukot tiilellä ja seoksella. Sitten voit rauhassa avata oviaukkosi ilman, että mitään pitäisi tapahtua, vaikka vanhoissa taloissa on aina paras olla varovainen.
____________
Rakentaja
Klikkaa tästä vastataksesi