Olemme tekemässä remonttia ja haluamme avata pohjaratkaisun piirustuksen ja kuvien mukaisesti. Aiemmista omistajista saamamme tiedon mukaan vain ulkoseinät ovat kantavia ns. itsestään kantavalla rakenteella valmassa katolla. Kun aloitimme remontin ja poistimme sisäseinien verhoilut, huomasimme, että seinät koostuivat 7 cm paksuista lankuista. Huomasimme myös, että ristikkäiset palkit kylmäullakolla eivät mene talon poikki yhdessä kohdassa savupiipun vieressä (katso kuva kohtaan 1).
Miten tämä tulisi käsitellä, jos haluaa poistaa kuvassa punaisella merkityn seinän?
1. Asenna palkki ylhäältä (mieluiten) tai alhaalta - mikä koko?
2. Pilarit (mieluiten ei)
3. Jotain muuta?
Ystävällisin terveisin, Agneta
Hei Agneta!
Joilla ei ole itsestään kantavia kattotuoleja. Eivätkä vintin palkit riitä 7 metrin jänneväliin. Kattorakenne tarkoittaa lisäksi, että huomattava määrä kattokuormia siirtyy näihin palkkeihin. Sydänseinä, jota olette rikkomassa, on ehdottomasti tärkeä kannattava elementti. Lankut ovat visserligen noin 70 mm, mutta on korrektimpaa sanoa 3 tuumaa, sillä se oli mitoitus, jota käytettiin talon rakennusajankohtana. Palkkien täytyy normaalisti levätä pilareilla riippumatta siitä, ovatko ne ullakolla vai katossa. Tarvitaan kaksi palkkia ja neljä pilaria tarpeesi kattamiseksi, koska palkit eivät voi kulkea suoraan savupiipun läpi. Savupiippuun ei saa kiinnittää kantavia rakenteita. Alkuperäiset piirustukset helpottavat aina tällaisissa tapauksissa arviointia.
Kiitos vastauksesta. Mietimme, voisiko savupiipun viereen asettaa pystysuoran teräspalkin ja sitten vaakasuoran teräspalkin pinnan yli, jossa on noin 4 m, ja sitten pystysuoran teräspalkin. Sitten voimme purkaa seinän. Katso kuva. Aiomme kutsua paikalle rakennesuunnittelijan...