D
Ajattelen, että onnistun suorittamaan vaihtoa 1-2 viikossa. Silloin ajan 6 kpl leimoja ja sääntöä 45x220.

Kiitos
 
Olen yrittänyt säästää hieman puhelimen kanssa (joten pieni sulku siitä, että yksi nolla puuttuu), mutta uskoisin, että voisit ehkä käyttää IPE240, jos olet todella rohkea. Tämä edellyttää, että:
*Palkki on kunnolla tuettu sivusuunnassa.
*Jos voit sallia, että palkki taipuu 10 mm oman painonsa vuoksi asennuksessa. Tämän voit korjata ennen osan asettamista.
*Ei lunta katolla asennuksen aikana.
*Että sinulla on 20 mm tilaa karman yläpuolella.

Kuitenkin lumen aiheuttama taipuma saattaa näkyä. Taipuma suurempi kuin L/300 alkaa yleensä näkyä. Kokonaistaipuma täällä noin L/250.

Jos valitset IPE270, sanoisin myös, että taipuma toimii.

Mitä mieltä olet justus?
 
Viimeksi muokattu:
  • Tykkään
Gusten_Gnuk
  • Laddar…
D
Ahhh se olisi menestys. Ei niinkään korkeuden vaan leveyden kannalta......

Mutta pian Justus tulee ja pilaa juhlat

Kuitenkin IPE 270 tai 300 olisi myös menestys, antaisi minulle muutaman ylimääräisen cm.
 
B bossespecial sanoi:
Olen yrittänyt arvioida puhelimella (joten pieni sulkeissa, jos on jäänyt nolla pois), mutta luulen, että voisit päästä jopa IPE240:een, jos olet todella rohkea. Tämä edellyttää, että: *Palkki on kunnolla tuettu sivusuunnassa. *Jos voit sallia, että palkki taipuu 10mm oman painon alla asennuksessa. Tämä voidaan ottaa huomioon ennen osan asennusta. *Ei lunta katolla asennuksen aikana. *Että sinulla on 20mm sovitusvara karmissa.

Kuitenkin lumen aiheuttama taipuminen voi tulla näkyväksi. Taipuminen, joka on suurempi kuin L/300, alkaa yleensä näkyä. Kokonaispainuma tässä on noin L/250.

Jos valitset IPE270:n, sanoisin myös, että painuma toimii.


Mitä mieltä olet justus?
Tein pienen muokkauksen
 
D Derbyboy sanoi:
Ahhh skulle ju vara succé. Inte så mycket för höjden som för bredden......

Men snart kommer väl Justus och förstör festen

Dock skulle ju en IPE 270 eller 300 också vara succé, ger mig ju några cm extra.
Ei, luulen pikemminkin, että hän rikastuttaa juhlaa:D
 
Riippuen siitä, miten karmia kiinnitetään yläosasta, voi olla tarpeellista olla hieman luova, jotta mahdollinen kiinnitys sallii hieman pystysuoria liikkeitä.
 
D
Jännittävää :)

Tein hieman säätöjä Word-luonnoksessani yllä ohjeidesi mukaisesti. Saatoin ohittaa jotain.

Nykyisellä perustuksilla ja tukipalkilla, joka on 145 mm, seuraava seinärakenne olisi mahdollinen.

Lasken edelleen IPE 330:lla, kunnes Justus herää :)

Jos voin käyttää IPE 300, voin käyttää 70 mm eristeen sijasta 45 mm

Jos voin käyttää IPE 270, voin lisäksi saada kapeamman seinän (vie vähemmän tilaa huoneesta).
Luonnos talon seinärakenteesta, jossa näkyy eristyksen ja eri materiaalien paksuudet. Kuvassa on kynä ja pyyhekumi.
 
Oikeastaan päädyin HEA 260:een vain pitääkseni alamuodon hyvin matalana (noin L/450). Sitten käänsin tuloksen IPE:ksi ja päädyin hieman korkeampaan liikemomenttiin ja IPE 330:een. On selvää, että jos luot marginaalin (tila- ja visuaalisesti) hieman suuremmalle alamuodon, mielestäni IPE 270 voi toimia.
 
  • Tykkään
johel572
  • Laddar…
D
Mitä tarkoitatte suuremmalla marginaalilla taipumiseen? Onko se rako palkin ja ovenkarmin välillä?

Luin, että liukuovia saa asentaa vain kohtiin, joissa voi olla enintään 10 mm taipuma.
 
D Derbyboy sanoi:
Onko se rako palkin ja ovenkarmin välillä?
Kyllä.
 
D
Mutta sen voi peittää jollakin kannella tai vastaavalla, vai mitä?

Lainhuuto valmistuu pian ja sitten aion palkata suunnittelijan.

Luuletteko, että selviän kylmäsillasta, jos laitan 45 mm palkin ulkopuolelle ja 45 mm palkin sisäpuolella? Eriste siis......
 
Vastaus: Kyllä. 45 + 45 toimii varmasti. Sinulla oli kai vain 120 nykyisessä seinässä?
 
D
Nykyinen seinä voidaan jakaa kolmeen osaan:

15 cm eristys alhaalla, sitten ikkunat ja yläpuolella 10 cm eristys.

Mietteitä siitä, että pukisi palkin öljykartongilla?
 
Ehdottaisin, että käytät enemmän eristystä palkin ulkopuolella juuri sen takia, että palkki pysyy lämpimämpänä. Sitten joku senttimetri eristystä palkin ja diff.spärr välissä kondensaation estämiseksi.

Justus: IPE270 päätyi kai aika tarkalleen 10mm lumikuormaa varten?
 
D
Ok, pitää laskea vähän 70 mm ulkopuolelle ja 21 mm sisäpuolelle. Voi käydä niin, että tuki silloin jää perustusmuurin sisäpuolelle.

Höylätäänkö eristystä sitten? Eli "vedetään pois" täydestä 45 mm eristyksellä.
 