Se voi olla ongelmallista yhdistää terästä ja puuta. Usein se vaatii reiän poraamisen ja pulttien kiinnittämisen. Joskus vaaditaan palkin päätyihin kiinnitetyt lisälaipat. Palkin yläpuolelle ei tarvita mitään hammarband. Jos hyödynnät koko tilan aukon yläpuolella, uskon, että voit sijoittaa sinne liimapuupalkin. Se on paljon yksinkertaisempaa ja halvempaa. HEA 220:n sijasta voit käyttää 215x360 mm liimapuuta, jos haluat minimoida palkin korkeuden.
D
Derbyboy
Talon omistaja
· Skogen
· 7 955 viestiä
Derbyboy
Talon omistaja
- Skogen
- 7 955 viestiä
Aluspuun alla voin ehkä liimata kiinni.
Jos saan liimapuuta, ehkä voin kiinnittää liukuovet suoraan liimapuuhun.
215 liimapuuta on liian leveä, koska seinät ovat vain 120-140 mm.
Ei ole runkorakennetta kattopalkkien alla, vaan kattopaneelit ovat käytännössä suoraan kiinni palkeissa, tai hieman raakalautaa välissä.
Jos saan liimapuuta, ehkä voin kiinnittää liukuovet suoraan liimapuuhun.
215 liimapuuta on liian leveä, koska seinät ovat vain 120-140 mm.
Ei ole runkorakennetta kattopalkkien alla, vaan kattopaneelit ovat käytännössä suoraan kiinni palkeissa, tai hieman raakalautaa välissä.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
215x360 voidaan korvata 90x495, 115x450 tai 140x405.
D
Derbyboy
Talon omistaja
· Skogen
· 7 955 viestiä
Derbyboy
Talon omistaja
- Skogen
- 7 955 viestiä
No niin, nyt olen taas ollut ulkona katselemassa.
Avaus tulee olemaan 600 cm. Korkeus, jolla voin pelata ylöspäin, on 360 mm. Mutta silloin se on tiukkaa, ja jos olen laskenut väärin jonkin millimetrin, siitä tulee vaikeaa.
Oletan, että siitä tulee HEB tai HEA vai mitä?
Vai mitä sanovat laskelmasi Justus?
Jos pärjäisin IPE 30:llä, niin silloin se olisi menestys.
Aion skannata isoisän piirustukset, mukaan lukien rakennepiirustukset, tällä viikolla, jotta voimme tehdä kunnon syväluotauksen
Avaus tulee olemaan 600 cm. Korkeus, jolla voin pelata ylöspäin, on 360 mm. Mutta silloin se on tiukkaa, ja jos olen laskenut väärin jonkin millimetrin, siitä tulee vaikeaa.
Oletan, että siitä tulee HEB tai HEA vai mitä?
Vai mitä sanovat laskelmasi Justus?
Jos pärjäisin IPE 30:llä, niin silloin se olisi menestys.
Aion skannata isoisän piirustukset, mukaan lukien rakennepiirustukset, tällä viikolla, jotta voimme tehdä kunnon syväluotauksen
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Kyllä, näillä edellytyksillä ainoa vaihtoehto on teräs. Joko HEA 260 tai HEB 240 tai IPE 330. IPE 330 on vain 160 mm leveä.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Hyvä kysymys. Kun jakautunut kuorma on 13 kN/m ja jänneväli 6 m, kuorma per tukipiste on 39 kN. IPE 330:lla, jonka tukipituus on 300 mm ja leveys 160 mm, saadaan tukipaineeksi 785 kPa eli noin 8 kg/cm2. Vanhan käsikirjani Rakentamisessa mainitaan betoniharkkojen puristuslujuuden murtoraja olevan 42,5-50 kg/cm2, joten sen pitäisi olla kunnossa. Pahoittelut vanhoista yksiköistä, mutta se oli nopein tapa.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Tarkoitatko stämpning?
D
Derbyboy
Talon omistaja
· Skogen
· 7 955 viestiä
Derbyboy
Talon omistaja
- Skogen
- 7 955 viestiä
Mitä mieltä olet 6 leimasimen vuokraamisesta
Avaus on 640 cm plus väli 30 cm + 30 cm (kaksi pylvästä/väli)
Eli 700 cm katto, joka pitää tukea
Kaksi sääntöä 45x220 ja kolme leimaa kahdessa osassa
Eli yksi sääntö ja kolme leimaa yhdessä osassa, joka tukee 350 cm kattoa.
Kuulostaako hyvältä?
Avaus on 640 cm plus väli 30 cm + 30 cm (kaksi pylvästä/väli)
Eli 700 cm katto, joka pitää tukea
Kaksi sääntöä 45x220 ja kolme leimaa kahdessa osassa
Eli yksi sääntö ja kolme leimaa yhdessä osassa, joka tukee 350 cm kattoa.
Kuulostaako hyvältä?
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä