Hei,
Vihdoin aika hankkia tili ja esittää kysymys foorumille
Käynnissä oleva remontti, lautarakennus vuodelta 1938. Pohdimme mahdollisia pieniä muutoksia pohjaratkaisuun. Minulla on oikeastaan kaksi erillistä kysymystä, olen liittänyt joukon piirustuksia taustaksi (valitettavasti alkuperäisiä piirustuksia ei ole olemassa).
1. Piirustuksissa sisäänkäyntikerrokselle merkityt seinät A ja B, pohdimme mahdollisuutta siirtää niitä jonkin verran (alaspäin kuvassa). Vaihtoehtona on siirtää vain osa B alas tehdäksemme tilaa pienelle WC:lle portaikon viereen. Seinä on tällä hetkellä "ontto" liukuovea varten (katso myös kuva seinästä). Onko järkevää siirtää seinää? Pitäisikö sen olla väliin tuettu jollakin tavalla?
2. Viiva merkinnällä C edustaa puuparrua, joka on arvatenkin laitettu paikoilleen aiemman omistajan toimesta kun seinä on poistettu. Puuparrun leveys on 95 mm (näyttää olevan kaksi yhteenliimattua 47,5 mm osaa), korkeus ei ole tiedossa, mutta näkyvä osuus on 110 mm. Näkyvä pituus on 315 cm (se menee sisään piilossa olevaan muuraukseen, joka on piilotettu uudemman tiiliseinän taakse). Kaarreta on arviolta ~20 mm keskellä. Onko syytä huolestua?
Kiitos!
/Eric
Voin mielestäni, että 20 mm on melko paljon taipumaa 3 m pitkällä palkilla. Se vastaa noin L/160, mitoituksessa halutaan usein rajoittaa ainakin L/300. Nyt oli kuitenkin hieman epäselvää tarkalleen kuinka pitkä välimatka tukien välillä oli. Jos palkki kantaa kuormaa katolta, muodonmuutos on vielä suurempi, kun saat lunta katolle.
Klikkaa tästä vastataksesi