8 174 lukukertaa ·
7 vastausta
8k lukukertaa
7 vastausta
Laskea kattoa, Mikä kiinnitys betoniin?
No niin, tässä tulee lisäkeskustelu aiheesta. Olen katsellut täällä ympärillä ja googlaillut jonkin verran, mutta löytänyt useita erilaisia vastauksia.
Aion laskea kattoa asunto-osakkeessani. Katto on tällä hetkellä betonista, joten ajatuksenani on kiinnittää 45x45 runkotukia cc enintään 1200mm ja sitten laittaa harvavuoraus 28x70 cc280mm.
Mutta nyt kysymykseen, kuinka kiinnittäisitte 45x45 runkotuet kattoon, ja kuinka tiheästi asettaisitte kiinnityksen? Huone on noin 5x3,2m, mutta en ole vielä päättänyt, mihin suuntaan runkotuet pitäisi asettaa, pituus- vai leveyssuunnassa.
Olen lukenut kaikesta alkaen Pluggi ja Ruuvista (jonka sanotaan olevan riskialtis rakenne tulipalon sattuessa) laajennusnauloihin (jonka sanotaan olevan epäluotettava) ja erilaisista rakennuskiinnikkeistä, jotka oletettavasti täytyy kiinnittää yhdellä noista kahdesta muusta menetelmästä. Onko joku tehnyt tämän aiemmin tai onko muita kokemuksia aiheesta?
Aion laskea kattoa asunto-osakkeessani. Katto on tällä hetkellä betonista, joten ajatuksenani on kiinnittää 45x45 runkotukia cc enintään 1200mm ja sitten laittaa harvavuoraus 28x70 cc280mm.
Mutta nyt kysymykseen, kuinka kiinnittäisitte 45x45 runkotuet kattoon, ja kuinka tiheästi asettaisitte kiinnityksen? Huone on noin 5x3,2m, mutta en ole vielä päättänyt, mihin suuntaan runkotuet pitäisi asettaa, pituus- vai leveyssuunnassa.
Olen lukenut kaikesta alkaen Pluggi ja Ruuvista (jonka sanotaan olevan riskialtis rakenne tulipalon sattuessa) laajennusnauloihin (jonka sanotaan olevan epäluotettava) ja erilaisista rakennuskiinnikkeistä, jotka oletettavasti täytyy kiinnittää yhdellä noista kahdesta muusta menetelmästä. Onko joku tehnyt tämän aiemmin tai onko muita kokemuksia aiheesta?
Jäsen
· Blekinge
· 12 325 viestiä
Porata reikä betonikattoon, laittaa Fischer-tulppa ja sitten ruuvi 45x45 läpi. Ruuvien täytyy olla tarpeeksi pitkiä, että ne menevät tulpan pehmeään osaan. Miksi sen pitäisi olla riskirakenne?
Miksi ensin 45x45? Kiinnitä ensin 28x70 ja kiinnitä sen jälkeen vielä yksi poikittain. Ystäväni, joka on tehnyt saman operaation, käytti ensin naulatulppaa ja seuraavalla kerralla käytti expander, näyttää putkelta, joka on leikattu auki.
Vain varoituksen sana, viimeisessä huoneessa, jonka hän teki, hän porasi suoraan wc:stä tulevan valurautaputken läpi, joka oli valettu paikalleen, hän huomasi sen, kun wc huuhdottiin :/
Tarkista yhdistykseltä, onko olemassa piirustuksia sähkön, LVI:n, antennin tai kaiken muun suhteen, mikä voi olla palkistossa.
Vain varoituksen sana, viimeisessä huoneessa, jonka hän teki, hän porasi suoraan wc:stä tulevan valurautaputken läpi, joka oli valettu paikalleen, hän huomasi sen, kun wc huuhdottiin :/
Tarkista yhdistykseltä, onko olemassa piirustuksia sähkön, LVI:n, antennin tai kaiken muun suhteen, mikä voi olla palkistossa.
Syynä 45 ja sitten 28 on se, että haluan laskea katon niin alas (tällä hetkellä kattokorkeus on 2,70), ja katsomani spotit vaativat sen tilan. Lisäksi minun ei tarvitse tilata laajenninta tuulettimeen : )
Kuinka pitkiä laajenemisnauloja suosittelisitte 45 sääntöjen kiinnittämiseen ja kuinka tiheään ne tulisi laittaa?
Tulee todennäköisesti 4 kpl 5 metrin pituisia sääntöjä, jotka pitävät 18 kpl 3,2 m 28x70 harvarimaa. Vaihtoehtoisesti 5 kpl 3,2 m 45x45, jotka pitävät 12 kpl 5 m 28x70. Paneeli, joka kiinnitetään harvarimaan, voidaan kiinnittää joko harvariman suuntaisesti tai poikittain. Joten en ole vielä päättänyt, kumpi vaihtoehto toteutetaan.
Jos jollakulla on mielipiteitä tästä, olisi se myös mahtavaa.
Tulee todennäköisesti 4 kpl 5 metrin pituisia sääntöjä, jotka pitävät 18 kpl 3,2 m 28x70 harvarimaa. Vaihtoehtoisesti 5 kpl 3,2 m 45x45, jotka pitävät 12 kpl 5 m 28x70. Paneeli, joka kiinnitetään harvarimaan, voidaan kiinnittää joko harvariman suuntaisesti tai poikittain. Joten en ole vielä päättänyt, kumpi vaihtoehto toteutetaan.
Jos jollakulla on mielipiteitä tästä, olisi se myös mahtavaa.
Klikkaa tästä vastataksesi