Kaikki rakentajat, joiden kanssa olen puhunut, ovat pyytäneet minua palaamaan lokakuussa, joten kokeilen täällä sen sijaan :)

Haluan purkaa entisen ulkoseinän, jonka päällä on 3 kattopalkkia, ja korvata sen HEA-teräspalkilla, mutta kysymys on, minkä kokoinen palkki pitäisi olla?

Edellytykset: 1-kerroksinen talo kellarilla, rakennettu puusta ja rapatulla julkisivulla vuonna -45 ja laajennettu vuonna -55. 100 m².

Lumivyöhyke 2 (sthlm)
Betonitiilet katolla
Noin 30 asteen kattokaltevuus
Jännemitta on noin 5,30 m ja palkkia tukevat lamellipuutolpat 115 x 115 mm kummassakin päässä.

Moelvenin laskennan perusteella vastaus oli lamellipuurakenne 115x495 mm, mikä on aivan liikaa korkeudeltaan, joten kysymys kuuluu, riittääkö HEA-180 vai tarvitaanko HEA-200?

Talon piirros liitteenä havainnollistaa katkoviivoilla, mihin seinä tulisi purkaa ja palkki asentaa suhteessa vanhaan ja uuteen osaan taloa.

Kiitollinen vastauksesta!
 
  • Pohjapiirros, jossa näkyy talon huonejärjestys. Nuolella merkitty entinen ulkoseinä, joka on tarkoitus purkaa, ja lisäosa.
Kiitos vastauksista, hakutoiminto ei ole erityisen terävä, joten linkit olivat tervetulleita.
Toisin sanoen, taulukon mukaan se on HEA-200. Jos ymmärrän oikein, palkkia ei tarvitse palosuojata, jos sitä käytetään omakotitalossa. Onko jollain tietoa siitä ehkä?
 