12 542 lukukertaa ·
3 vastausta
13k lukukertaa
3 vastausta
Kantavan seinän purkaminen - HEA-palkin mitat?
Kaikki rakentajat, joiden kanssa olen puhunut, ovat pyytäneet minua palaamaan lokakuussa, joten kokeilen täällä sen sijaan 
Haluan purkaa entisen ulkoseinän, jonka päällä on 3 kattopalkkia, ja korvata sen HEA-teräspalkilla, mutta kysymys on, minkä kokoinen palkki pitäisi olla?
Edellytykset: 1-kerroksinen talo kellarilla, rakennettu puusta ja rapatulla julkisivulla vuonna -45 ja laajennettu vuonna -55. 100 m².
Lumivyöhyke 2 (sthlm)
Betonitiilet katolla
Noin 30 asteen kattokaltevuus
Jännemitta on noin 5,30 m ja palkkia tukevat lamellipuutolpat 115 x 115 mm kummassakin päässä.
Moelvenin laskennan perusteella vastaus oli lamellipuurakenne 115x495 mm, mikä on aivan liikaa korkeudeltaan, joten kysymys kuuluu, riittääkö HEA-180 vai tarvitaanko HEA-200?
Talon piirros liitteenä havainnollistaa katkoviivoilla, mihin seinä tulisi purkaa ja palkki asentaa suhteessa vanhaan ja uuteen osaan taloa.
Kiitollinen vastauksesta!
Haluan purkaa entisen ulkoseinän, jonka päällä on 3 kattopalkkia, ja korvata sen HEA-teräspalkilla, mutta kysymys on, minkä kokoinen palkki pitäisi olla?
Edellytykset: 1-kerroksinen talo kellarilla, rakennettu puusta ja rapatulla julkisivulla vuonna -45 ja laajennettu vuonna -55. 100 m².
Lumivyöhyke 2 (sthlm)
Betonitiilet katolla
Noin 30 asteen kattokaltevuus
Jännemitta on noin 5,30 m ja palkkia tukevat lamellipuutolpat 115 x 115 mm kummassakin päässä.
Moelvenin laskennan perusteella vastaus oli lamellipuurakenne 115x495 mm, mikä on aivan liikaa korkeudeltaan, joten kysymys kuuluu, riittääkö HEA-180 vai tarvitaanko HEA-200?
Talon piirros liitteenä havainnollistaa katkoviivoilla, mihin seinä tulisi purkaa ja palkki asentaa suhteessa vanhaan ja uuteen osaan taloa.
Kiitollinen vastauksesta!
Luulen, että tämä ketju voi tehdä sinut hieman viisaammaksi:
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/41757-balk-vilket-material.html
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/41757-balk-vilket-material.html
Kiitos vastauksista, hakutoiminto ei ole erityisen terävä, joten linkit olivat tervetulleita.
Toisin sanoen, taulukon mukaan se on HEA-200. Jos ymmärrän oikein, palkkia ei tarvitse palosuojata, jos sitä käytetään omakotitalossa. Onko jollain tietoa siitä ehkä?
Toisin sanoen, taulukon mukaan se on HEA-200. Jos ymmärrän oikein, palkkia ei tarvitse palosuojata, jos sitä käytetään omakotitalossa. Onko jollain tietoa siitä ehkä?
Klikkaa tästä vastataksesi