7 372 lukukertaa ·
35 vastausta
7k lukukertaa
35 vastausta
C30/37 vct 0,5 xc4+xf3 Ei saa hiertää ?
Jos esitän kysymyksen suunnittelijalle, hän luultavasti vastaa kyllä, tarvitset, eikä taivu, koska hän mielestään haluaa sen olevan sitä lajia. Tarvitaan toinen, joka tarkistaa hänen työnsä, jotta saan oikean vastauksen. Onko c30/37 huono betonilattialle vai?
Älä esitä kyllä/ei kysymystä. Pyydä häntä perustelemaan valintansa.M MackanM sanoi:
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
C30/37 on todennäköisesti "vahvempi" betoni kuin tarpeellista. Kuitenkin voi olla, että sitä tarvitaan rakennekantavuuden vuoksi.
Pyydä mielellään perustelu ja älä vain hyväksy kyllä-vastausta. Sinun ei tarvitse seurata suunnittelijan ohjeita ilmamäärästä, mutta jos jostain syystä ilmenee odottamattomia halkeamia laatassa, voi olla hieman hankalaa saada mitään korvauksia, koska ohjeita ei ole noudatettu. Kestävyyttä ei kuitenkaan pitäisi muuttaa ilman konsultointia.
Pyydä mielellään perustelu ja älä vain hyväksy kyllä-vastausta. Sinun ei tarvitse seurata suunnittelijan ohjeita ilmamäärästä, mutta jos jostain syystä ilmenee odottamattomia halkeamia laatassa, voi olla hieman hankalaa saada mitään korvauksia, koska ohjeita ei ole noudatettu. Kestävyyttä ei kuitenkaan pitäisi muuttaa ilman konsultointia.
Viimeksi muokattu:
Hei, nyt on varmaan liian myöhäistä.
Jos betoni on sisärakenne, ei tarvita ollenkaan ilmaa. Ilmaa käytetään rakenteissa, jotka altistuvat kylmälle pitkiksi ajoiksi (pysyvästi tai syklisesti). Puhumme vuosista. Syntyy mikroskooppinen huokosjärjestelmä, johon sitoutunut vesi voi laajentua jäätyessään.
Sitä ei pidä sekoittaa ilmaan, jota käytetään vibraattorilla sen poistamiseen.
Ei tarvitse ollenkaan ilmaa valettaessa sisärakennetta (kuten esimerkiksi omakotitalon alapohja).
Betoni on suojattava aikaiselta jäätymiseltä. Eli betonin ei saa jäätyä ennen kuin se saavuttaa puristuslujuuden 5MPa. Muuten betoniin muodostuu jääkiteitä, ja lujuuden kasvu voi jäädä saavuttamatta.
Tämä saavutetaan melko nopeasti, jos betonissa on lämpöä ja pinta peitetään esimerkiksi betonin kovettumismatolla.
Muista, että betonitalviksi lasketaan +5 astetta. Jos ulkolämpötila laskee tämän alle, lujuuden kehitys hidastuu huomattavasti, ellei betonia eristetä tai lisätä lämpöä.
On mahdollista, että viimeistely tuhoaa huokosjärjestelmän (en tiedä).
Jos betoni on sisärakenne, ei tarvita ollenkaan ilmaa. Ilmaa käytetään rakenteissa, jotka altistuvat kylmälle pitkiksi ajoiksi (pysyvästi tai syklisesti). Puhumme vuosista. Syntyy mikroskooppinen huokosjärjestelmä, johon sitoutunut vesi voi laajentua jäätyessään.
Sitä ei pidä sekoittaa ilmaan, jota käytetään vibraattorilla sen poistamiseen.
Ei tarvitse ollenkaan ilmaa valettaessa sisärakennetta (kuten esimerkiksi omakotitalon alapohja).
Betoni on suojattava aikaiselta jäätymiseltä. Eli betonin ei saa jäätyä ennen kuin se saavuttaa puristuslujuuden 5MPa. Muuten betoniin muodostuu jääkiteitä, ja lujuuden kasvu voi jäädä saavuttamatta.
Tämä saavutetaan melko nopeasti, jos betonissa on lämpöä ja pinta peitetään esimerkiksi betonin kovettumismatolla.
Muista, että betonitalviksi lasketaan +5 astetta. Jos ulkolämpötila laskee tämän alle, lujuuden kehitys hidastuu huomattavasti, ellei betonia eristetä tai lisätä lämpöä.
On mahdollista, että viimeistely tuhoaa huokosjärjestelmän (en tiedä).
Jos aiot valaa lattialaatan talossa, on yleensä vct-arvo, joka säätelee betonin lujuutta. Vesi-sementti-arvo säätelee veden ja sementin suhdetta betonissa. Mitä vähemmän vettä, sitä suurempi lujuus on reseptissä.
Yleisesti pyritään pitämään alhainen vct <= 0,50 kuivumisen vuoksi. Erityisesti kylpyhuoneissa.
Projektissa, jossa työskentelen nyt, on laattarakenteille suunnittelijan asettama lujuusvaatimus c30/37. Mutta tiedämme kokemuksesta, että meidän on päästävä vct 0,40:een kylpyhuoneissa, jotta pääsemme 85 % suhteelliseen kosteuteen ennen vesieristystä. Kun vct on 0,40, betonin lujuus nousee c40/50.
Yleisesti pyritään pitämään alhainen vct <= 0,50 kuivumisen vuoksi. Erityisesti kylpyhuoneissa.
Projektissa, jossa työskentelen nyt, on laattarakenteille suunnittelijan asettama lujuusvaatimus c30/37. Mutta tiedämme kokemuksesta, että meidän on päästävä vct 0,40:een kylpyhuoneissa, jotta pääsemme 85 % suhteelliseen kosteuteen ennen vesieristystä. Kun vct on 0,40, betonin lujuus nousee c40/50.
Klikkaa tästä vastataksesi