Attefallin ruokinta
Rakennusveteraani
· Stockholm
· 340 viestiä
Hei.
Sähkömies ehdottaa 5x2,5 syötöksi attefallstuga:lle. Tulee pieni asunto; llvp, pesukone, vvb, täysin varusteltu keittiö jne. On 25a julkisivumittauskaapissa, yhteys kyseiseen mökkiin on 50 metriä. Riittääköhän tuo? 16A siis. Kiitos etukäteen!
Sähkömies ehdottaa 5x2,5 syötöksi attefallstuga:lle. Tulee pieni asunto; llvp, pesukone, vvb, täysin varusteltu keittiö jne. On 25a julkisivumittauskaapissa, yhteys kyseiseen mökkiin on 50 metriä. Riittääköhän tuo? 16A siis. Kiitos etukäteen!
Sanoisin, että se tuntuu siltä. 50m on pitkä matka, saatat kohdata ongelmia, jos 16A on hieman liian heikko. 16A on luultavasti maksimi, jolla voit suojata tuon kaapelin. Et luultavasti myöskään täytä vaatimusta sallitusta enimmäisjännitehäviöstä. Turhaa vetää 2,5, vedä sen sijaan 6mm2.
Rakennusveteraani
· Stockholm
· 340 viestiä
Se oli pelkoni. Vedä 6, jos kukaan muu ei ole eri mieltä/tietoa? Kiitos paljon!J Johan456 sanoi: