4 180 lukukertaa ·
34 vastausta
4k lukukertaa
34 vastausta
Apua te rakennustekniikan ja vastuuvakuutuksen asiantuntijat
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Nykyisillä säännöillä jänneväli on liian suuri lattian kannattimillenne. Vaaditaan liimapuuta tai muuta rakenteellista ratkaisua, jossa on enemmän keskimuureja. Joustavuutta on parannettu ristikkotukemalla, lattian kauimmaisessa päässä olevilla ristiin asetetuilla listoilla. Näissä olosuhteissa yhden lattian kannattimen lovaaminen on anteeksiantamatonta, ja jotain, mihin teidän käsityöläisillänne ei varmasti ole pätevyyttä. Katson, että he ovat korvausvelvollisia, jos voidaan todistaa, että he ovat tehneet sen. Vahvistus tehdään parhaiten tuulettuvasta alapohjasta. Se voidaan tehdä eri tavoin riippuen siitä, kuinka paljon tilaa korkeussuunnassa on. Vahingoittuneiden kannattimien alle voidaan rakentaa liimapuupalkkeja, jotka kulkevat muurituesta muuritukeen, mutta voi myös vahvistaa laajemmalla alueella.
Sanoin rakentajille, että avaavat alapohja peitteen nähdäkseen, miltä siellä nyt näyttää, mutta he eivät tehneet sitä, haluavat palata takaisin laserpassin kanssa ja mitata, ovatko seinät suorat todistaakseen, että talomme painuu riippumatta heidän kylpyhuonerakenteestaan. Kuvittelen, että joskus talolla on varmasti ollut painumia, koska meillä on muutamia halkeamia tiilissä, mutta vinoilla seinillä ei varmaan tarkoiteta, että on painumia nyt? Tiedän, että rakentajille pitää antaa tilaisuus korjata virheensä, mutta onko pakko antaa heidän tehdä vahvistusta, jos heillä ei ole täydellistä osaamista? Ja alan huomata, etteivät he halua kattaa kuluja, siksi he haluavat jatkuvasti todistaa, että talollamme on käynnissä olevia painumia. Kuulin, että he halusivat käyttää tunkkia ja nostaa lattia oikealle tasolle ja sitten asentaa betonilohkoja alle, onko se oikein?J justusandersson sanoi:Nykyisten sääntöjen mukaan teidän lattian kannatinvälit ovat liian suuret. Tarvitaan liimapuurakenne tai muu rakenne useamman seinän kanssa. Heikoteen estämiseksi on käytetty ristikoolausta, ja lattian kauimmaisessa päässä näkyvät ristikkäiset tukipuut. Näissä olosuhteissa on puolestaan kestämätöntä tehdä syvennys lattian kannatinpalkkiin, ja jotain sellaista, mitä teidän rakentajilla ei varmasti ole osaamista. Katson, että he ovat vahingonkorvausvelvollisia, jos voidaan todistaa, että he ovat sen tehneet. Vahvistaminen tehdään parhaiten ryömintätilasta. Se voidaan tehdä eri tavoin riippuen siitä, kuinka paljon tilaa on korkeuden suhteen. Voidaan rakentaa vaurioituneiden palkkien alle liimapuupalkit, jotka ulottuvat muurista muuriin, mutta voidaan myös vahvistaa laajemmalla alueella.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Arvelen, että lattiapalkkien mitat ovat 45x220 mm. Siinä tapauksessa rakenne oli juuri ja juuri rajoilla täyttääkseen vuonna 1982 voimassa olleet normivaatimukset, ilman marginaaleja. Sen jälkeen normivaatimuksia on muutettu, erityisesti lisäämällä taipumakriteeri, joka on tärkeä mukavuusvaatimus. Taipumakriteeri tekee vaikeaksi rakentaa pitkiä jännevälejä tavallisesta rakennuspuusta.
Epäröin antaa käsityöläisten itse vastata vahvistamisesta, koska heiltä puuttuu selvästi tarvittava pätevyys. Ehdotus tukea betonilohkolla viittaa siihen. Sitä ei voi tehdä tietämättä, mikä on ryömintätilan alapuolella olevan maan kantavuus. Mielestäni on parempi antaa olemassa olevien perustojen (ulkoseinien ja keskimuurin alla) olla vahvikkeiden perustana.
Epäröin antaa käsityöläisten itse vastata vahvistamisesta, koska heiltä puuttuu selvästi tarvittava pätevyys. Ehdotus tukea betonilohkolla viittaa siihen. Sitä ei voi tehdä tietämättä, mikä on ryömintätilan alapuolella olevan maan kantavuus. Mielestäni on parempi antaa olemassa olevien perustojen (ulkoseinien ja keskimuurin alla) olla vahvikkeiden perustana.
Minulla oli IF, joka tarkisti kosteuden tänään, eikä siellä tietenkään ollut mitään, enkä saanut myöskään suositusta siitä, kuka voisi auttaa minua sekä kylpyhuoneen että rakennusrakenteen kanssa. Tietääkö joku rakennuskonsulttia, joka voisi tarkastaa taloni Kungsbackan läheisyydessä?J justusandersson sanoi:Arvaan, että lattian palkkien mitat ovat 45x220 mm. Siinä tapauksessa rakenne oli täsmälleen 1982 voimassa olevien normivaatimusten rajalla, ilman marginaaleja. Siitä lähtien normivaatimuksia on muutettu, etenkin värähtelykriteerin myötä, joka on tärkeä mukavuusvaatimus. Värähtelykriteerin vuoksi on vaikeaa rakentaa lattiarakenteita pitkille jänneväleille tavallisella rakennuspuutavaralla.
Olen epävarma siitä, että antaisin käsityöläisten itse vastata vahvistuksesta, koska heillä ei varmasti ole tarvittavaa pätevyyttä. Ehdotus tukea betonilohkoilla viittaa tähän. Tämä ei ole mahdollista tehdä tietämättä, millainen kantokyky maa ryömintätilassa on. Mielestäni on parempi, että olemassa olevat perustaustat (ulkoseinien ja väliseinän alla) toimivat vahvistusten perustana.
Talon omistaja
· Huddinge
· 238 viestiä
En ole täysin varma, että löydät oikean henkilön tehtävään täällä, mutta yleensä suosittelen https://sbr.se/sok-besiktningsman/specialister/M MoveMe sanoi:
Ehkä löydät jonkun "projektering"-kohdasta?
Klikkaa tästä vastataksesi