N
Hei!

Olen laajentamassa tuulikaiteen ullakolle koko lattian peittävälle alueelle. Nykyinen tuulikaita on lyhyiden palkkien päällä, jotka on asetettu hanbjälkarna päälle eristyksen yläpuolella. Ajattelin poistaa nämä ja asettaa palkit poikkikulkemaan koko ullakon yli, jotta voin asentaa lattian kaikkialle.

Minulla on luonnos ullakosta, jossa kaikki mitat ja kuormat näkyvät. Ajattelin laittaa palkit punaisella merkatun palkin päälle. Luonnoksen mukaan näiden palkkien kuorma on 30 kg/m2 ja käyttöaste 100%. Eikö se vaikuta erityisen hyvältä? Ullakolla on osa, jossa käyttöaste on 75%, katso kuva 2.

Ymmärrän itsekin, että palkki mitalla 45x175 ja sillä jännevälillä ei kestä kovin paljon, mutta en ajatellut säilyttää tavaroita "keskellä" vaan sivuilla. Siellä ullakon osassa, jossa on 100% käyttöaste, on lisäksi nyt seinä alla, joka kulkee palkkien keskikohdassa. Sen pitäisi lisätä palkkien kapasiteettia.

Miten olisi, jos asettaisin uuden palkin päälle, mutta kiinnittäisin sen myös kattotuoleihin, enkä vain alla oleviin hanbjälkarna? Kuinka paljon voidaan oikeastaan kuormittaa itse kattotuoleja?

Mieluiten olisin halunnut asentaa raskaamman lattian, koska hanbjälkarna väli on 120 cm, mutta silloin pelkkä lattia painaisi noin 20 kg/m2.

Kiitollinen neuvoista!
 
  • Rakennuksen ullakon pohjapiirustus, jossa on mitat ja kuormat merkitty. Punaisella korostettu palkki, suunnitelman yksityiskohtainen näkymä.
  • Talotikkaiden poikkileikkauskuva, jossa esitetään kattorakenteet ja kuormitusarvot. Rödmarkerad bjälke on korostettu suunnitelmassa.
  • Yläpohjan remontti menossa; lattialle asennettu lankku levitettynä eristekerroksen päälle. Puupalat lepäävät vaakasuorilla kannattimilla.
Hanpalkit eivät ole suunniteltu kantamaan suurempia pystysuoria kuormia. Jos tarvitaan sellaista, täytyy käytännössä mitoittaa kattotuolit uudelleen. Jopa 50 kg/neliömetri ei luultavasti ole ongelma. Vanhemmat kattotuolit voivat olla ylimitoitettuja, mutta tuskin sinun.
 
N
J justusandersson sanoi:
Hanbjälkarna ei ole tarkoitettu ottamaan vastaan suurempia pystysuoria kuormia. Jos tarvitsee sen, niin periaatteessa täytyy uudelleen mitoittaa kattotuolit. Jopa 50 kg/neliömetri ei ole varmaan ongelma. Vanhemmat kattotuolit voivat olla ylimitoitettuja, mutta tuskin sinun.
Kiitos vastauksesta! Mitä mieltä olet siitä, että laitetaan 45x120 hanbjälken päälle ja kiinnitetään se niin kattotuoleihin kuin hanbjälkeen reiällisillä levyillä? Silloinhan hanbjälken pitäisi vahvistua jonkin verran? Voisi myös liimata.

50 kg/neliömetri on varmaan kaikki mitä tarvitaan. Mutta sitten panostan hieman kevyempään lattiaan!
 

Paras vastaus

Ongelmana eivät ole hanbjälkarna, jos haluat käsitellä suurempia kuormia, vaan kattoristikko kokonaisuutena. Jos selviät 50 kg/neliömetri, niin ei ole ongelmaa. Jos haluat vahvistaa hanbjälken estääksesi taipumista keskellä, on parasta ruuvata ja liimata sääntö hanbjälkeniin tai sen alle.
 
  • Tykkään
nev2003
  • Laddar…
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.