Jag är intresserad av att veta lite olika egenskaper hos div. kablar.

1. Vad är skillnaden mella EKLK och EKK?

2. Vad ska användas i badrum? Går det med EKK?

3. Kulo vs EKK och EKLK vid utanpåliggande kabeldragning. Vilken och varför?

Ska inte dra själv, givetvis, men är ändå intresserad. Kul att lära sig nya saker.

// Lidman

 
1. Eklk har en metalmantel i sig som skyddar mot mekanisk åverkan. Ligger en flertrådig biledare mot denna mantel som ska jordas, så att kablen är riktigt skyddad.

2. Helst ska Eklk användas i badrum. Ekk får användas, men rekommenderas inte. Kopplingsdosor får inte användas i badrum. All koppling ska göras utanför badrumet. Även om du ha kopplingsdosor med IP5*.

3. Kulo (Ekrk) - Är en inomhuskabel. Smalare än både Ekk och Eklk. Har metalmantel mot mekanisk åverkan. Få inte användas i genomföringar, eller i badrum. Lättast att få snygg, syns inte så mycket om man använder APK-klammer.
Ekk - Utom och inomhuskabel. Få användas i genomföringar och badrum. Enda av dessa tre som inte har metalmantel, alltså skydd mot mekanisk åverkan. Kan lätt böja sig om man inte klamrar den på täta avstånd. Kan torka ut och missfärgas om man använder den på platser som är utsatta för direkt solljus. Därför rekommenderas Ekk-light eller Eklk i dessa lägen.
Ekk-Light - Samma som Ekk fast den är uv-beständig och tål att monteras på platser som är utsatta för direkt solljus.
Eklk - Stort sett samma som Ekk fast den har en metalmantel och flertrådig biledare. Inte lika snygg att ha inne eftersom den är rätt grov. Rekommenderas att ha i badrum. Få grävas ner om man lägger den i plastslang.

Både Ekrk och Eklk har en flertrådig biledare som ligger mot dess metalmantel. Dessa trådar ska tvinnas ihop och jordas. En plasthylsa ska sitta över som skydd.

Sammanfattning,
Inomhus, Ekrk, Ekk och Ekk-Light
Utomhus, Eklk eller Ekk-Light
I mark, Eklk (Plastslang)
I badrum, Eklk
I vatten, INGEN
 
Tackar för den fina informationen.

M v h // Lidman
 
Pierre1981 skrev:
1. Eklk har en metalmantel i sig som skyddar mot mekanisk åverkan. Ligger en flertrådig biledare mot denna mantel som ska jordas, så att kablen är riktigt skyddad.

2. Helst ska Eklk användas i badrum. Ekk får användas, men rekommenderas inte. Kopplingsdosor får inte användas i badrum. All koppling ska göras utanför badrumet. Även om du ha kopplingsdosor med IP5*.

3. Kulo (Ekrk) - Är en inomhuskabel. Smalare än både Ekk och Eklk. Har metalmantel mot mekanisk åverkan. Få inte användas i genomföringar, eller i badrum. Lättast att få snygg, syns inte så mycket om man använder APK-klammer.
Ekk - Utom och inomhuskabel. Få användas i genomföringar och badrum. Enda av dessa tre som inte har metalmantel, alltså skydd mot mekanisk åverkan. Kan lätt böja sig om man inte klamrar den på täta avstånd. Kan torka ut och missfärgas om man använder den på platser som är utsatta för direkt solljus. Därför rekommenderas Ekk-light eller Eklk i dessa lägen.
Ekk-Light - Samma som Ekk fast den är uv-beständig och tål att monteras på platser som är utsatta för direkt solljus.
Eklk - Stort sett samma som Ekk fast den har en metalmantel och flertrådig biledare. Inte lika snygg att ha inne eftersom den är rätt grov. Rekommenderas att ha i badrum. Få grävas ner om man lägger den i plastslang.

Både Ekrk och Eklk har en flertrådig biledare som ligger mot dess metalmantel. Dessa trådar ska tvinnas ihop och jordas. En plasthylsa ska sitta över som skydd.

Sammanfattning,
Inomhus, Ekrk eller Ekk
Utomhus, Eklk eller Ekk-Light
I mark, Eklk (Plastslang)
I badrum, Eklk
I vatten, INGEN

Varför inte använda EKK-light inomhus?
Varför inte eliminera EKK fullstundigt på bekostnad av EKK-light?
 
Rogerio skrev:
Varför inte använda EKK-light inomhus?
Varför inte eliminera EKK fullstundigt på bekostnad av EKK-light?
Visst kan man ha Ekk-Ligth inomhus.
Ekk-Light är ungerfär 1:- dyrare per meter än vad vanlig Ekk är. Ska man bara ha kablen inomhus eller där den inte är i direkt solljus så behöver man inte betala 1:- extra för det. Därför finns både vanlig Ekk och Ekk-Light.
 
Visst är det tillåtet att sätta kopplingsdosor i badrum, fast man undviker ju det i den mån det går.
 
Sen vill jag minnas att eklk:s biledare bara ska/bör jordas i änden närmast central
 
mats_o skrev:
Sen vill jag minnas att eklk:s biledare bara ska/bör jordas i änden närmast central
nepp........nu mer skall båda ändarna kopplas
 
brukar inte bli snyggt med ekk, den vill ju lätt orma sej om man inte klamrar väldigt tätt- å de tar ju tid...
 
Pierre1981 skrev:
Visst kan man ha Ekk-Ligth inomhus.
Ekk-Light är ungerfär 1:- dyrare per meter än vad vanlig Ekk är. Ska man bara ha kablen inomhus eller där den inte är i direkt solljus så behöver man inte betala 1:- extra för det. Därför finns både vanlig Ekk och Ekk-Light.

Jag tippar ändå att EKK succesivt kommer försvinna och ersättas av light.... Om 1 år är inte EKK lagervara hos grossisterna. (min gissning)
 
Rogerio skrev:
Jag tippar ändå att EKK succesivt kommer försvinna och ersättas av light.... Om 1 år är inte EKK lagervara hos grossisterna. (min gissning)
Tror också det.

Vår lokala grossist (NEA) har faktiskt bara lagerhållit EKK-light de sista åren.
(Huvudlagret har naturligtvis båda sorterna...)
 
Kopplas biledaren på EKLK tillsammans med skyddsjorden (grön/gul)?
 
Lidman skrev:
Kopplas biledaren på EKLK tillsammans med skyddsjorden (grön/gul)?
Ja!
Lämpligen med gul/grön slang trädd över.

Samma sak med EKRK.
 
Så om man - säg - drar en EKRK (kulo) från ett infällt uttag till ett nytt utanpåliggande en bit bort, skall då biledaren kopplas ihop med jorden i det infällda uttaget?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.