På vilken höjd skall man sätta eluttagen på fasaden utomhus. Uttagen är tänkta att användas till julbelysningar o dyl. Har sett när jag tittat på andra hus att uttagen sitter ungefär i fönsterhöjd. Det gör ju att man har fula sladdar som hänger på fasaden när uttagen används. Jag vill ha dem längre ner mot backen så de inte syns. Finns det någon anledning till att de sätts högre upp?

 
Mikael_L
Säkerhet!!!

1. Om de sätts så långt ner så att t.ex. barn kan komma åt dom, bör det vara låsbara uttag (och låsta, då dom inte används).
Det är anledningen till att det är lås på alla motorvärmarstolpar. Sen att folk låter sladdarna hänga kvar innebär att fastighetsägaren kan åka dit om en olycka sker!

2. Skydd mot yttre åverkan av verktyg och djur (gnagare). Vill man överarbeta sin installation lite så kan man kapsla in lågt liggande ledning med stålrör, men de flesta nöjer sig med att använda EKLK istället (och en del gör inte ens det, men jag själv skulle använda EKLK i alla installationer i garage, utomhus osv då ledningarna ligger under ca 1,2-1,5 meter i höjd)
 
Minns jag rätt så krävs låsbart under 1.70
 
mats_o skrev:
Minns jag rätt så krävs låsbart under 1.70

??
Har jag aldrig hört eller läst, men någon annan kanske vet..?
 
e_richard skrev:
??
Har jag aldrig hört eller läst, men någon annan kanske vet..?
Det var rutinen när jag jobbade i elmicklarbranchen, låsbart eller förreglat under 1,70. Men jag har aldrig läst det någonstans.

Detta kunde ställa till det vid prefabricerade hus med färdiga rör i yttervägg om grovisarna fyllde upp lite för mycket runt kåken, då fick man justera lite med spade före besikting... ;) 8-)
 
Det enda krav som finns är att uttagen skall kopplas över JFB. Höjdkravet är borttaget.
 
Mikael_L
Granit999 skrev:
Det enda krav som finns är att uttagen skall kopplas över JFB. Höjdkravet är borttaget.
Ja det låter rimligt!

Jag tror inte att det funnits något egentligt höjdkrav någonsin, utan det är nog allmänna regler om säkerhet som har utvecklats till en praxis.
Men JFB erbjuder ju samma personskydd! (tom bättre, då man aldrig glömmer att "låsa" den ;) )

Jag tycker ändå att man inte ska lägga ett eluttag utomhus lägre än vad snödjupet blir en snörik vinter, dvs typ 1,5 meter i Gällivare och 0,3m i Ystad . ::)
 
Mikael_L skrev:
Jag tror inte att det funnits något egentligt höjdkrav någonsin, utan det är nog allmänna regler om säkerhet som har utvecklats till en praxis.
Förr var det höjdkrav och om det var under en viss höjd så skulle det vara låsbart. Dessa regler tror jag fanns som senast i blå boken. Men idag måste det ju föregås av jordfelsbrytare som sagt.
 