Hej
Råkade titta på PoE (Power Over Ethernet) och såg att den skickar ut 53VDC efter förhandling mellan enheterna.
Samtidigt har jag för mig att gränsen mellan starkström och svagström går vid 50V.
Betyder detta att det skulle krävas en starkströmselektriker att installera de ethernet kablar man planerar att använda för PoE?
/Johan
Råkade titta på PoE (Power Over Ethernet) och såg att den skickar ut 53VDC efter förhandling mellan enheterna.
Samtidigt har jag för mig att gränsen mellan starkström och svagström går vid 50V.
Betyder detta att det skulle krävas en starkströmselektriker att installera de ethernet kablar man planerar att använda för PoE?
/Johan
Nä för att det är inte späning eller ström som bestämmer om det är starkström utan om det kan ge skada på person eller egendom.
Det är inte bara spänningen som "bestämmer" om det är en starkströmsanläggningutan även strömstyrkan max 10 A och den totala effekten max 200 va.
Sedan skriver ni om lite olika saker dels STARKSTRÖM och dels om klen och lågspänning, det är ju två helt olika saker.
Sedan skriver ni om lite olika saker dels STARKSTRÖM och dels om klen och lågspänning, det är ju två helt olika saker.
Ok, rätt ska vara rätt.
Låt oss använda rätt vokabulär framöver:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Klenspänning - Klenspänning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lågspänning - Lågspänning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Högspänning - Högspänning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svagström - Svagström
http://sv.wikipedia.org/wiki/Starkström - Starkström
PoE är klenspänning och alltså behövs ingen behörighet.
Låt oss använda rätt vokabulär framöver:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Klenspänning - Klenspänning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lågspänning - Lågspänning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Högspänning - Högspänning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svagström - Svagström
http://sv.wikipedia.org/wiki/Starkström - Starkström
PoE är klenspänning och alltså behövs ingen behörighet.
Redigerat:
Och behörighet behövs för Starkstöm? Är jag rätt då?
Behörighet kan krävas även för klenspänning OM effekten är över 200 Volt/Ampere eller strömmen större än 10 A, ELLER kan vålla skada på person, egendom, husdjur.
Så kar man en anläggning på tex 12 Volt och ett bilbatteri som drivkälla blir det lätt en starkströmsanläggning då effekten lätt blir högre än dom givna "ramarna".
Det är inte srömmen eller spänningen som i sig avgör om det behövs behörighet utan risken för skada.
Så kar man en anläggning på tex 12 Volt och ett bilbatteri som drivkälla blir det lätt en starkströmsanläggning då effekten lätt blir högre än dom givna "ramarna".
Det är inte srömmen eller spänningen som i sig avgör om det behövs behörighet utan risken för skada.
Inga problem där heller.elmont skrev:Behörighet kan krävas även för klenspänning OM effekten är över 200 Volt/Ampere eller strömmen större än 10 A, ELLER kan vålla skada på person, egendom, husdjur.
Så kar man en anläggning på tex 12 Volt och ett bilbatteri som drivkälla blir det lätt en starkströmsanläggning då effekten lätt blir högre än dom givna "ramarna".
Det är inte srömmen eller spänningen som i sig avgör om det behövs behörighet utan risken för skada.
IEEE 802.3af tillåter max15.4 W per port, och IEEE 802.3at tillåter max 51 W per port.
Så vi är en bra bit under 200VA eller 10A.
Du får väl söka i elsäkerhetsverkets "skrifter" så kan du själv se vad som gäller. Om du inte förstår det med 200 V/A och 10A, 50V är det som "uppnås" först ta ett exempel 50 V och 4 A då når du gränsen (200V/A) 10 V och 10 A (100V/A) så når du gränsen även om man i det senare fallet inte når 200 V/A.
Och det handlar inte om nått godtycke, det må vara så att jag är dålig på att uttrycka mig men jag tror att din "oförståelse" mer grundar sig din "ovilja" att "förstå" än mina tillkortakommanden.