120 resp 90 v i 230v-uttag
Sida 1 av 2
Sökt på forumet men inte lyckats hitta något tänkbart svar på mitt problem, gör ett försök med ny tråd
Problemet är två strömbrytare där det bör vara 230v men är endast 120v i ett och 90v i det andra.
En av dessa brytare styr ett uttag ovanför ett fönster, märkligt här är att uttaget ovanför fönstret har ca 90v när brytaren inte är inkopplad (trådarna hänger löst), när jag kopplar in brytaren så finns 230v i uttaget ovanför fönstret när strömbrytaren är "på", strömmen försvinner helt när brytaren slås "av". Hur är detta kopplat/hur kan detta uppstå?
Det är alltså knappt "halv" ström, ca 90v fram till brytaren, resterande ligger på till kontakten från annan okänd ledare. Jag hoppas ni förstår min beskrivning och mycket tacksam för tips på vad som kan vara fel och hur jag alt behörig elektriker kan åtgärda problemet?
Problemet är två strömbrytare där det bör vara 230v men är endast 120v i ett och 90v i det andra.
En av dessa brytare styr ett uttag ovanför ett fönster, märkligt här är att uttaget ovanför fönstret har ca 90v när brytaren inte är inkopplad (trådarna hänger löst), när jag kopplar in brytaren så finns 230v i uttaget ovanför fönstret när strömbrytaren är "på", strömmen försvinner helt när brytaren slås "av". Hur är detta kopplat/hur kan detta uppstå?
Det är alltså knappt "halv" ström, ca 90v fram till brytaren, resterande ligger på till kontakten från annan okänd ledare. Jag hoppas ni förstår min beskrivning och mycket tacksam för tips på vad som kan vara fel och hur jag alt behörig elektriker kan åtgärda problemet?
Det är ofta bättre att mäta med en spänningsprovare med lysdioder som belastar kretsen lite i vanliga elanläggningar med långa kablar. Det är många som har blivet lurade av högohmiga multimeterar som främst passar för elektronikkretser i radio och datorer.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Läs mer
ok, om detta inte är ett problem så är det ju bra, jag missade dock väsentlig info och det är att det är ff bara ca 90v i brytaren när den är monterad, dock 230v i uttaget ovanför fönstret. Jag testade montera en trådlös mottagare från Nexa men den ville inte funka, jag drog slutsatsen att den inte funkade pga att de endast finns 90v i fasen rätt/fel?. Det finns en klapp på denna Nexa-mottagare som skall lysa när jag håller in knappen men det gör den inte
Är det vanligt att kapacitiv överledning uppstår på 230v ledningar, jag trodde bara det uppstod vid 3-fas??
Hur gör jag för att få tillräckligt (230v) till fasen vid brytaren?
Är det vanligt att kapacitiv överledning uppstår på 230v ledningar, jag trodde bara det uppstod vid 3-fas??
Hur gör jag för att få tillräckligt (230v) till fasen vid brytaren?
Moderator
· Stockholm
· 57 843 inlägg
Låter lite förvirrande. Men hur mäter du egentligen? Beskriv i detalj.
Vid strömbrytaren finns oftast bara en fasledare och brytledaren, dvs tråden som får fas när brytaren är sluten. Det innebär att vid brytaren kan du normalt sett inte mäta, för du måste mäta spänning mellan jord eller nolla mot fas eller brytledare.
Vid uttaget finns det i ditt fall förhoppningsvis dels en nolla, dels en skyddsjord, och din brytledare från brytaren.
Om du mäter mellan brytledaren och nollan så skall du få 230V när brytaeren är till. När brytaren är från så kommer du att mäta en spänning som kopplats till ledaren kapacitivt, den är ointressant och har för låg matningsförmåga för att kunna driva något annat än ditt mätinstrument när du mäter på den.
Din Nexa mottagare bör troligen ha nolla och fas in för att fungera, sätter du den i uttaget så bör den fungera när din brytare är till, så att uttaget är matat.
Vid strömbrytaren finns oftast bara en fasledare och brytledaren, dvs tråden som får fas när brytaren är sluten. Det innebär att vid brytaren kan du normalt sett inte mäta, för du måste mäta spänning mellan jord eller nolla mot fas eller brytledare.
Vid uttaget finns det i ditt fall förhoppningsvis dels en nolla, dels en skyddsjord, och din brytledare från brytaren.
Om du mäter mellan brytledaren och nollan så skall du få 230V när brytaeren är till. När brytaren är från så kommer du att mäta en spänning som kopplats till ledaren kapacitivt, den är ointressant och har för låg matningsförmåga för att kunna driva något annat än ditt mätinstrument när du mäter på den.
Din Nexa mottagare bör troligen ha nolla och fas in för att fungera, sätter du den i uttaget så bör den fungera när din brytare är till, så att uttaget är matat.
Ja, jag förstår att det är lite förvirrande, ska försöka förklara så gott jag kan
* kopplar lös brytaren helt, det hänger tre lösa trådar från väggen (blå, vit, gul, ingen ny standard här inte)
* mäter fas mot noll, instrumentet visar ca 90v
* mäter fas mot jord, instrumentet visar ca 90v
* mäter noll mot jord, instrumentet visar 0v
vid detta tillfälle med brytaren bortmonterad så visar uttaget ovanför fönstret strax under 90v
Monterar tillbaka brytaren och mäter vid brytaren igen, dvs håller intrumentets stift mot trådarna som sitter fastskruvade i brytaren, resultatet är precis som ovan mätningar
Dock visar uttaget ovanför fönstret nu 230v när brytaren är monterad??
Det är den svaga matning till brytaren, dvs ca 90v som får mig att tro att det är orsaken till att Nexa-mottagaren inte fungerar. I min värld bör det vara 230v i fasen som går till brytaren och inte bra 90v, och hur kan uttaget ovanför fönstret få 230v när brytaren är monterad och när den inte är monterad så finns det strax under 90v i det uttaget?
Jag förklarar gärna ytterligare om det är något oklart då jag är väldigt intresserad på hur detta kan uppstå, inte minst bara för att lära sig
* kopplar lös brytaren helt, det hänger tre lösa trådar från väggen (blå, vit, gul, ingen ny standard här inte)
* mäter fas mot noll, instrumentet visar ca 90v
* mäter fas mot jord, instrumentet visar ca 90v
* mäter noll mot jord, instrumentet visar 0v
vid detta tillfälle med brytaren bortmonterad så visar uttaget ovanför fönstret strax under 90v
Monterar tillbaka brytaren och mäter vid brytaren igen, dvs håller intrumentets stift mot trådarna som sitter fastskruvade i brytaren, resultatet är precis som ovan mätningar
Dock visar uttaget ovanför fönstret nu 230v när brytaren är monterad??
Det är den svaga matning till brytaren, dvs ca 90v som får mig att tro att det är orsaken till att Nexa-mottagaren inte fungerar. I min värld bör det vara 230v i fasen som går till brytaren och inte bra 90v, och hur kan uttaget ovanför fönstret få 230v när brytaren är monterad och när den inte är monterad så finns det strax under 90v i det uttaget?
Jag förklarar gärna ytterligare om det är något oklart då jag är väldigt intresserad på hur detta kan uppstå, inte minst bara för att lära sig
Ett tillägg till texten ovan
Jag förutsätter att blå eller gul är noll respektive jord. Vit är fas
Kanske dumt att förutsätta saker och ting men det har jag iaf gjort
Jag förutsätter att blå eller gul är noll respektive jord. Vit är fas
Kanske dumt att förutsätta saker och ting men det har jag iaf gjort
Börja med att kontrolera instrumentet i något annat vägguttag, så att det fungerar som det skall.
Jag börjar o fundera om det kan vara någon allvarlig felkoppling i anläggningen där "fasen blir serikopplad med något annat. altenativt avbrott i fasen. Då ger instrumentet bara konstiga värden som beror på kapacitiva kopplingar mellan ledningar. Du måste ha en belastning mellan fas och nolla t.ex en lampa och sedan mäta. Då är möjligheten stor att instrumentet visar 0 volt som i så fall tyder på avbrott i fasen.
Jag blir undrande över färgerna t.ex skall skyddsjord vara gul/grön eller ev röd.
Det kan vara så att brytaren ligger inkopplad i nollan istället för i fasledaren. I och med att färgerna inte verka följa någon standard så kan vara något "hempul projekt"??.
slutligen innan vi fortsätter vill jag veta om det är några jordade uttag inblandade i den här "soppan". Om det är så, då bör en elektriker ta över så att inga skyddsjordar blir spänningsförande.
Jag börjar o fundera om det kan vara någon allvarlig felkoppling i anläggningen där "fasen blir serikopplad med något annat. altenativt avbrott i fasen. Då ger instrumentet bara konstiga värden som beror på kapacitiva kopplingar mellan ledningar. Du måste ha en belastning mellan fas och nolla t.ex en lampa och sedan mäta. Då är möjligheten stor att instrumentet visar 0 volt som i så fall tyder på avbrott i fasen.
Jag blir undrande över färgerna t.ex skall skyddsjord vara gul/grön eller ev röd.
Det kan vara så att brytaren ligger inkopplad i nollan istället för i fasledaren. I och med att färgerna inte verka följa någon standard så kan vara något "hempul projekt"??.
slutligen innan vi fortsätter vill jag veta om det är några jordade uttag inblandade i den här "soppan". Om det är så, då bör en elektriker ta över så att inga skyddsjordar blir spänningsförande.
Redigerat:
Bara när du har strömbrytaren tillslagen väl ?
Har du provat att mäta vid brytaren med en lampa inkopplad i uttaget ? Då borde du inte kunna mäta några 90V då brytaren är avslagen.
Kan du tända/släcka från två olika ställen så att du kan ha en "trappkoppling" eller är strömbrytaren en dubbel brytare som tänder två olika lampor ? Du skriver i ditt första inlägg att du i den ena brytaren kan mäta 120V och i den andra 90 vilket får mig att tro att det är en trappkoppling och därav tre ledare till brytarna.
Troligen saknar du antingen fas eller nolla vid brytaren vilket gör att din "Nexa" inte kan fungera.
Redigerat:
Moderator
· Stockholm
· 57 843 inlägg
Det är troligen ett helt felaktigt antagande. Och det förklarar också dina konstiga mätvärden.strömsborg skrev:
Om du skall mäta så mät mot riktig jord. Ex. dra en skarvsladd från ett jordat uttag och mät mot jordblecket i uttaget.
Håller med Hempularen.
Du har skruvat bort en strömbrytare och då har du nog varken jord eller nolla där utan antingen är det en trappbrytare eller kronbrytare du har skruvat bort. Och då mäter du bara mellan fas och lösa trådar.
Du har skruvat bort en strömbrytare och då har du nog varken jord eller nolla där utan antingen är det en trappbrytare eller kronbrytare du har skruvat bort. Och då mäter du bara mellan fas och lösa trådar.
Hempularen, jag ska testa mäta mot jord från annat uttag, dvs med dragen skarvsladd.
Orparn, ja det är bara 230v när brytaren är tillslagen, frånslagen visar 0v. Att jag nämt två olika brytare i första inlägget beror på att det sitter två olika brytare med ca 30 cm mellanrum som styr två olika uttag ovanför två olika fönster.
Snuttjulle, nu börjar det bli avancerat för mig med trappkopplingar och kronbrytare, har du någon bra beskrivning hur dessa funkr får du gärna dela med dig, alltid roligt att lära sig nåt nytt
Jag återkommer med resultat på mätningar
Orparn, ja det är bara 230v när brytaren är tillslagen, frånslagen visar 0v. Att jag nämt två olika brytare i första inlägget beror på att det sitter två olika brytare med ca 30 cm mellanrum som styr två olika uttag ovanför två olika fönster.
Snuttjulle, nu börjar det bli avancerat för mig med trappkopplingar och kronbrytare, har du någon bra beskrivning hur dessa funkr får du gärna dela med dig, alltid roligt att lära sig nåt nytt
Jag återkommer med resultat på mätningar
Tumregeln är att man kan normalt inte bara byta ut en strömbrytare mot en dimmer från Nexa, Waveman eller liknande, eftersom dimmern behöver nolla.
Att dra fram nollan får enligt reglerna bara behörig elektriker göra.
Att dra fram nollan får enligt reglerna bara behörig elektriker göra.
Även om länken orparn skrivit in stämmer fullt ut så tänkte jag ge mig på användnigen så att du lättare kan fatta om du har en av dessa.
Trappkoppling använder man de gångerna man vill kunna tända och släcka en eller flera lampor på flera ställen typiskt upp och nere i en trapp.
Kronbrytare har man typiskt när man förr hade en stor kristallkrona som man vill kunna tända bara vissa av lamporna eller flera olika lampor från en brytare med flera vippor.
Trappkoppling använder man de gångerna man vill kunna tända och släcka en eller flera lampor på flera ställen typiskt upp och nere i en trapp.
Kronbrytare har man typiskt när man förr hade en stor kristallkrona som man vill kunna tända bara vissa av lamporna eller flera olika lampor från en brytare med flera vippor.